看了楼主的引用,这条出自《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.11条,目前《建筑防火通用规范》GB 55037-2022已经实施,但关于疏散门开启方向的规定基本沿用了同样的逻辑。以下结合条文把几个问题一起聊清楚。
商品住宅入户门能否全部内开?
结论:从防火疏散角度,大多数商品住宅的入户门允许内开,但不能说“都可以”。
条文里确实有个开口:除甲乙类厂房外,房间人数不超过60人且每樘门平均疏散人数不超过30人时,疏散门的开启方向不限。一般住宅套内人数远小于60人,入户门这个条件几乎都能满足,所以疏散方向可以不限,内开在防火规范层面没有问题。
但在实际工程 |
|