查看: 5|回复: 0

斜屋面厂房净高的确定(排烟窗分别在斜面不同高度上)

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 11:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
斜屋面厂房净高的确定(排烟窗分别在斜面不同高度上)

厂房为斜屋面,采用顶部开启的电动排烟窗,因电动排烟窗在斜面上,电动排烟窗中心距地高度有几个不同的值,麻烦请教下,这种情况空间净高按排烟窗中心高度的平均值确定还是按最低处或最高处排烟窗中心高度确定厂房净高?

相关问题讨论:
1. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
2. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
3. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部