关于接触器
接触器说白了就是一个靠电磁铁吸合来控制大电流通断的开关。你想想,像消防稳压泵电机那种几十千瓦的设备,总不能用手直接去合闸吧,那得用接触器。线圈通电产生电磁力,把主触头吸合,电机就转了;线圈断电,触头靠弹簧弹开,电机就停了。
消防稳压泵接触器线圈,就是控制这个泵启停的那个电磁线圈,通常接在消防控制模块或者压力开关的控制回路里。当管网压力低到设定值时,压力开关触点闭合,线圈得电,接触器吸合,泵启动;压力到了停泵值,线圈失电,泵停。
备用电源切换时间要求
对于消防设备,这个要求严格。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.1.4条,消防水泵、防排烟风机、消防电梯等关键设备,自备发电机或UPS的切换时间不大于30秒,其他消防设备不大于60秒。这个时间是从主电源断电算起,到备用电源输出稳定并完成切换的全过程。如果用的是双电源自动转换开关(ATS),切换时间通常能做到几十到几百毫秒,完全满足要求。
说明一下,这个规范后续可能有更新,具体条文请以最新版本为准。
稳压泵的启停压力设定
这个根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.3.3条来设定逻辑:
■ 启泵压力(P1):设定为消防主泵启泵压力值减去0.07~0.10MPa。比如主泵设计启泵压力是0.60MPa,稳压泵启泵压力就设在0.50~0.53MPa。目的是让稳压泵在主泵启动前先把管网压力补上去。
■ 停泵压力(P2):设定为稳压泵启泵压力加上0.05~0.06MPa。也就是P2 = P1 + 0.05~0.06MPa,防止频繁启停。
■ 主泵启泵压力:这个由系统最不利点所需的静压加上沿程和局部水头损失来确定,一般按系统工作压力的下限值设定。
实际工程中,这些压力值要根据现场的水泵性能曲线、管网阻力计算结果来调,不是随便拍脑袋的。建议让给排水专业出详细的压力设定值表格。
消防水池有效容积包含哪些用水量
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第4.3.2条,消防水池的有效容积应包含以下几个部分:
■ 室外消火栓用水量(如果由市政管网直接供水,且满足两路供水和流量要求,可不计入)
■ 室内消火栓用水量
■ 自动喷水灭火系统用水量(按设计流量和火灾延续时间计算)
■ 水幕、水喷雾、泡沫等其他消防系统用水量(如果有)
注意,火灾延续时间按规范:室内消火栓系统,高层建筑2小时,其他建筑1小时;自动喷水灭火系统1小时。具体数值要查表。另外,水池在火灾期间要保证消防用水不被挪作他用,补水管流量不计入有效容积。
总结一下,这几个问题涉及给排水、电气两个专业,但核心是消防系统联动控制。建议你对照《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014和《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013(最新版本请以官方公告为准)把系统图和控制逻辑搞清楚,这是做消防电气的基础。 |
|