关于干式系统消防栓给水总管上的阀门类型,以及你后面提的三个具体问题,我一个一个说。
先回答“都是哪些类型的阀门”
干式消火栓系统给水总管上装的电磁阀和快速启闭阀,在工程上指的通常是这两种组合:
■ 电磁阀:一般选用先导式电磁阀(常闭型),安装于干式报警阀或雨淋阀的控制管路上,或者作为快速排气阀前端的电磁控制阀。常见型号有ZCT、ZCA系列,电压多为DC24V或AC220V。关键是它要能接受消防控制室远程信号,火灾时迅速通电打开。
■ 快速启闭阀:这个在干式消火栓管道上,通常指快速排气阀前端的电动阀门,多数采用电动蝶阀或电动球阀,控制箱带就地和远程功能,启闭时间一般要求在30秒以内。有些图纸上会把干式报警阀组自带的加速器也归入“快速启闭”范畴,但严格讲它是加速干式阀开启的装置,不算独立的阀门。
简单说,给水总管上这套组合,就是“电磁阀控制气路/水路,电动快开阀负责主管道快速充水”。具体型号要看设计选型,但功能定位是这个方向。
问题1:现行规范中有没有最新的调整或补充?
有,而且这个调整影响比较大。以下信息基于我掌握到2024年初的公开内容,具体条文请以最新发布的规范原文为准。
最重要的变化是《消防设施通用规范》GB 55036-2022(2023年3月1日起实施)。这是一个全文强制性规范,干式消火栓系统的相关要求被整合进去了,原《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014里面的强制性条文(比如7.1.6条关于干式系统充水时间)自行废止,技术内容上的推荐性条文仍可参照,但强条必须以GB 55036为准。
GB 55036-2022对干式系统有几个关键要求:
■ 干式消火栓系统的充水时间不应大于5min(延续了原GB 50974的要求,现在升为全文强条)。
■ 在严寒、寒冷等冬季可能结冰的地区,干式消火栓系统管道的最高处应设置快速排气阀,且排气阀前应设阀门(一般是电磁阀或电动阀,方便自动控制)。
■ 电动阀、电磁阀的控制与显示应符合消防控制室的相关规定,电源应按消防负荷供电。
所以如果你现在做设计或者施工,必须对照GB 55036-2022自查,不能再只看GB 50974-2014了,强条冲突处一律以后者为准。另外,各地方消防验收部门可能还有更细的要求,建议结合当地最新指导意见。
问题2:施工和验收环节需要注意哪些关键节点?
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014的安装要求,以及参照《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017中类似阀门的规定,几个容易出问题的地方:
安装阶段
■ 电磁阀必须严格按阀体箭头方向安装,不能反装,一般要求垂直安装(线圈朝上),避免杂物沉积影响阀芯动作。
■ 快速启闭阀(电动阀)安装前要手动操作检查开关是否灵活,电动执行机构调试好限位和力矩,避免过扭损坏。
■ 阀门前后应当加装过滤器(尤其是电磁阀前端),因为消防管网初次冲洗很容易有铁锈、焊渣,一旦堵塞阀芯,火灾时打不开就麻烦了。
■ 电气接线要保证消防电源可靠,不能和普通照明混接。电磁阀的接线盒要做好防水密封。
调试阶段
■ 电磁阀和电动阀必须进行现场手动、远程控制室启闭试验,各不少于3次,并记录启闭时间。验收规范强调动作灵敏、信号反馈正确。
■ 干式系统整体充水试验,从打开末端试水装置开始计时,充水时间必须≤5min,这个不行就说明阀门选型或管径有问题。
■ 快速排气阀的排气能力要测试,打开电动阀后,系统应能迅速排出管网内的空气,压力稳定。
验收阶段
■ 重点核查:阀门安装方向、过滤器的设置、控制箱手动/自动切换 |
|