电磁阀和快速启闭阀

请问干式系统消防栓给水总管安装电磁阀和快速启闭阀都是哪些类型的阀门

相关问题讨论:
1. 关于电磁阀和快速启闭阀,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 电磁阀和快速启闭阀在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似电磁阀和快速启闭阀的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-2 00:59:42 | 显示全部楼层
关于干式系统消防栓给水总管上的阀门类型,以及你后面提的三个具体问题,我一个一个说。

先回答“都是哪些类型的阀门”

干式消火栓系统给水总管上装的电磁阀和快速启闭阀,在工程上指的通常是这两种组合:

电磁阀:一般选用先导式电磁阀(常闭型),安装于干式报警阀或雨淋阀的控制管路上,或者作为快速排气阀前端的电磁控制阀。常见型号有ZCT、ZCA系列,电压多为DC24V或AC220V。关键是它要能接受消防控制室远程信号,火灾时迅速通电打开。

快速启闭阀:这个在干式消火栓管道上,通常指快速排气阀前端的电动阀门,多数采用电动蝶阀或电动球阀,控制箱带就地和远程功能,启闭时间一般要求在30秒以内。有些图纸上会把干式报警阀组自带的加速器也归入“快速启闭”范畴,但严格讲它是加速干式阀开启的装置,不算独立的阀门。

简单说,给水总管上这套组合,就是“电磁阀控制气路/水路,电动快开阀负责主管道快速充水”。具体型号要看设计选型,但功能定位是这个方向。

问题1:现行规范中有没有最新的调整或补充?

有,而且这个调整影响比较大。以下信息基于我掌握到2024年初的公开内容,具体条文请以最新发布的规范原文为准。

最重要的变化是《消防设施通用规范》GB 55036-2022(2023年3月1日起实施)。这是一个全文强制性规范,干式消火栓系统的相关要求被整合进去了,原《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014里面的强制性条文(比如7.1.6条关于干式系统充水时间)自行废止,技术内容上的推荐性条文仍可参照,但强条必须以GB 55036为准。

GB 55036-2022对干式系统有几个关键要求:

■ 干式消火栓系统的充水时间不应大于5min(延续了原GB 50974的要求,现在升为全文强条)。
■ 在严寒、寒冷等冬季可能结冰的地区,干式消火栓系统管道的最高处应设置快速排气阀,且排气阀前应设阀门(一般是电磁阀或电动阀,方便自动控制)。
■ 电动阀、电磁阀的控制与显示应符合消防控制室的相关规定,电源应按消防负荷供电。

所以如果你现在做设计或者施工,必须对照GB 55036-2022自查,不能再只看GB 50974-2014了,强条冲突处一律以后者为准。另外,各地方消防验收部门可能还有更细的要求,建议结合当地最新指导意见。

问题2:施工和验收环节需要注意哪些关键节点?

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014的安装要求,以及参照《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017中类似阀门的规定,几个容易出问题的地方:

安装阶段
■ 电磁阀必须严格按阀体箭头方向安装,不能反装,一般要求垂直安装(线圈朝上),避免杂物沉积影响阀芯动作。
■ 快速启闭阀(电动阀)安装前要手动操作检查开关是否灵活,电动执行机构调试好限位和力矩,避免过扭损坏。
■ 阀门前后应当加装过滤器(尤其是电磁阀前端),因为消防管网初次冲洗很容易有铁锈、焊渣,一旦堵塞阀芯,火灾时打不开就麻烦了。
■ 电气接线要保证消防电源可靠,不能和普通照明混接。电磁阀的接线盒要做好防水密封。

调试阶段
■ 电磁阀和电动阀必须进行现场手动、远程控制室启闭试验,各不少于3次,并记录启闭时间。验收规范强调动作灵敏、信号反馈正确。
■ 干式系统整体充水试验,从打开末端试水装置开始计时,充水时间必须≤5min,这个不行就说明阀门选型或管径有问题。
■ 快速排气阀的排气能力要测试,打开电动阀后,系统应能迅速排出管网内的空气,压力稳定。

验收阶段
■ 重点核查:阀门安装方向、过滤器的设置、控制箱手动/自动切换
回复 支持 反对