消防广播、电话、24V电源能不能跨越防火分区敷设?

在高层建筑中,一栋楼作为一个广播分区,一层楼作为一个防火分区,能不能利用标准层设备位置一致的情况下用一根总线竖向连接广播、电话设备。地下室能不能水平跨越防火分区敷设?

相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 高层住宅的消防电梯是否可以兼作客梯?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-7-24 03:46:50 | 显示全部楼层
楼主提的问题很具体,也是项目上经常碰到的事。我一个一个来说。

关于消防广播和消防电话能否跨越防火分区

先说结论:消防电话和消防广播的信号线路,可以跨越防火分区敷设,而且在实际工程中就是这么做总线的。

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013,消防电话系统是一个独立的消防通信网络,规范并没有要求消防电话线路必须按防火分区独立敷设。第4.2.1条规定了消防电话总机与消防电话分机之间的信号传输要求,结合条文解释来看,消防电话线路本身就是独立于其他系统的通信网络,这个网络的组网逻辑是基于通话需求和分区管理的,而不是被防火分区的边界硬性切断。

消防广播同理。规范要求的是广播分区的划分要满足疏散引导的需求,但没有限制广播线路不能跨越防火分区。你提到的一栋楼作为一个广播分区、一层楼作为一个防火分区,用总线竖向串联各层设备,这种做法在技术上是常见的,也是合理的。

但有一点要特别注意:线路跨越防火分区时,穿越防火墙、楼板的孔洞必须用防火封堵材料严密封实,防火封堵的耐火极限不能低于被穿越构件的耐火极限。这个在《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.2.1条和第6.3.4条有明确规定。

关于24V电源线路

这个就要分情况了。

消防联动控制器的24V电源线(通常给输入输出模块、声光报警器等供电),根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.5.1条和第10.1.2条的要求,消防设备的供电回路应满足供电可靠性要求,且末端配电线路应按防火分区划分。

工程上的常规做法是:

■ 消防24V电源线一般建议按防火分区分别供电,尽量避免一个分区的电源回路串到另一个分区去
■ 如果确实需要跨越防火分区,要在穿越处采取可靠的防火保护措施,且必须保证任一分区发生火灾不影响其他分区的供电
■ 总线短路隔离器应按防火分区设置——这个规范是有要求的,不能一个隔离器保护的范围跨到相邻防火分区

你提到的竖向用一根总线连接广播、电话设备,如果是单纯的通信信号线路(广播信号、电话信号),没问题。但如果是带供电功能的线路,建议核实一下设计图纸上每个防火分区是否有独立的短路隔离器保护。

关于地下室水平跨越防火分区敷设

地下室的情况和地上层一样处理。

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.9.1条,消防广播系统按防火分区或楼层划分广播分区,这是对广播分区管理的要求,不是对线路敷设路径的限制。线路可以跨越防火分区,但你穿过防火墙、防火卷帘旁边的墙体时,防火封堵必须做到位。

另外提醒一点:地下室经常有防火卷帘分隔,线路敷设路径不要紧贴卷帘导轨或者卷帘门上方过线盒,要避开卷帘的运行范围,避免后期卷帘落下时压断线路。

关于三个相关问题

  • 强制性条文和推荐性条文的区别

强制性条文是必须严格执行的,没有商量余地,违反就是违规。用词上一般是“应”“必须”“严禁”。推荐性条文用词是“宜”“不宜”“可”,属于建议但不强制执行。举个实际例子:“消防用电设备的供电回路应独立设置”是强条,违反了这个消防验收直接不通过;“宜采用阻燃电缆”就是推荐条文,你用了普通电缆虽然建议改,但不构成违规。现在GB 55001-55038系列全文强制性规范实施后,整本都是强条,这一点要特别留意。

  • 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准

基本原则是:以更严格的那个为准。《标准化法》第二十一条规定,地方标准的技术要求不得低于国家标准。所以如果地方标准比国家标准更严格,执行地方标准;如果国家标准比地方标准更严格,执行国家标准。消防方面的规范尤其如此,地方标准通常会在国标基础上加严,比如某些省市对高层住宅的消防设施配置要求就比国标高。具体以当地住建部门和消防审查部门的意见为准,开工前最好拿着图纸去当地审图机构确认一下。

  • 高层住宅消防电梯能否兼作客梯

不能。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第7.3.4条,消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且消防电梯前室应独立设置。消防电梯在火灾时需要作为消防员登高的专用通道,必须可靠运行且不受其他楼层干扰。如果兼作客梯使用,火灾时轿厢内可能有普通乘客、运行模式也不好切换,直接影响消防救援。住宅项目里消防电梯平时可以让住户正常使用,但严格来说它不是“客梯”的定位,在控制系统、供电保障、防火分隔等方面都要满足消防电梯的专项要求。

以上内容基于现行公开的规范版本,具体条文请以最新发布的规范原文和当地主管部门的审查意见为准。特别是《建筑防火通用规范》GB 55037-2022实施后,《建筑设计防火规范》GB 50016的部分内容已有调整,设计时务必以最新版本为依据。