关于疏散走道两侧的房间门开启方向
不必须,要分情况。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.11条,除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门开启方向不限;其他情况下,疏散门应向疏散方向开启。也就是说,走廊是疏散走道,如果房间内人数较多,门应该开向走廊(即向外开,朝疏散方向);如果符合上述人数很少的条件,可以向内开。另外需要注意的是,2023年6月1日起实施的全文强制性规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.6条也有相同规定,且其为强制性条文,必须严格执行。具体条文请以最新版本为准。
在你日常的项目里,常遇到的办公室、住宅户内门这些,如果走道本身是疏散走道,房间门又直接开向走道,设计时基本都按外开处理,审图也极少纠结,除非你能用人数核算去论证。
关于疏散楼梯间平面布局易犯错误
项目上常见的坑有这么几个:
■ 楼梯间首层未直通室外,或者需要通过其他功能房间才能到达室外,这在《建筑设计防火规范》第6.4.3条和第6.4.4条里有明确要求,封闭楼梯间、防烟楼梯间在首层均应直通室外。做商业裙房时尤其容易在这踩坑。
■ 防烟楼梯间前室面积不足,或者合用前室漏设加压送风口。根据GB 50016第6.4.3条,住宅前室不小于4.5㎡,公建不小于6.0㎡,合用前室分别不小于6.0㎡和10.0㎡。
■ 楼梯间内设置管井检查门、储藏间等,破坏封闭性。GB 50016第6.4.1条禁止在楼梯间内开设有碍疏散的其他门、窗、洞口。
■ 剪刀梯的两个出口距离不足5m(规范要求不小于5m),或者其中一个出口被构筑物遮挡。
■ 住宅建筑的楼梯间出屋面出口被锁死或设置障碍,审图和验收阶段很容易卡住。
多业态混合建筑疏散通道能否共用
可以共用,但有严格条件。根据《建筑设计防火规范》第5.4.10条、第5.4.11条等,住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置;如果设置确有困难,住宅部分的楼梯间可与非住宅部分共用,但应符合以下要求:住宅部分与非住宅部分之间的防火分隔必须到位(应采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔),且共用的疏散楼梯宽度应按各自疏散人数叠加计算,两个不同业态的疏散出口仍需保持一定独立性。具体套用还需结合各业态的防火分区划分和当地消防审查意见,不是简单“能或不能”的事。
《建筑防火通用规范》GB 55037-2022实施后,对多种使用功能组合建造的建筑有更系统的规定,建议核实该规范第4章相关内容。
疏散门的开启方向和宽度要求
开启方向前面已提:除人数不超过60人且每樘门疏散人数不超过30人的房间,疏散门均应向疏散方向开启。对于公共建筑,首层疏散外门、楼梯间的门、前室的门等,一般均向外开启。
宽度要求根据《建筑设计防火规范》第5.5.18条和5.5.19条:
| 门所在位置 | 最小净宽度 | | 公共建筑首层疏散外门 | 1.20m(高层医疗建筑1.30m) | | 疏散楼梯间首层门 | 0.90m | | 住宅建筑户门 | 0.80m(特殊情况下可0.90m) | | 房间疏散门 | 0.80m(人员密集场所1.20m) |
注意这是净宽度,计算时得扣掉门框、安装后的净空。另外,门的开启不应影响疏散走道的有效宽度,这个在验收时经常被忽略。
上述消防疏散问题最终必须结合当地消防主管部门的审查和验收意见执行,设计图纸需经具备资质的设计单位签字确认。 |
|