消防水泵出水管安全泄压阀前要设置过滤器吗?

消防水泵出水管安全泄压阀前要设置过滤器吗?

相关问题讨论:
1. 关于消防水泵出水管安全泄压阀前要设,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 消防水泵出水管安全泄压阀前要设在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似消防水泵出水管安全泄压阀前要设的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-7-29 11:50:16 | 显示全部楼层
关于这几个问题,一个一个来说。

消防水泵出水管安全泄压阀前要不要设过滤器

结论是:要设置。

依据是《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第8.3.4条,原文规定消防水泵出水管上应设置止回阀,并应在止回阀后设置水锤消除设施,安全泄压阀前应设置过滤器。设置过滤器的目的是防止管路中的焊渣、铁锈、杂物等堵塞安全泄压阀的阀芯或阀座密封面,导致泄压阀失效或者误动作后无法正常关闭。消防系统平时不经常用水,管道里的杂质更不容易被冲走,一旦真需要泄压的时候阀门卡住,后果很严重。

注意:GB 50974-2014目前是现行标准,但GB 55036-2022《消防设施通用规范》为全文强制性规范,于2023年3月1日起实施。以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准,建议核实GB 55036-2022中是否有针对性的调整或补充要求


关于现行规范有无最新调整或补充

目前我掌握的公开信息截至时间点,GB 50974-2014本身进行过一次局部修订(2020年局部修订条文),但第8.3.4条关于安全泄压阀前设过滤器的要求没有被修订过,原条文仍然有效。

需要特别关注的倒是GB 55036-2022《消防设施通用规范》实施后,这本是全文强条规范,如果其中对消防水泵出水管的设置提出了新的统一要求,则原GB 50974-2014中与其抵触的条文自行废止。不过从逻辑上讲,过滤器属于保护性附件而非消防功能的核心要求,被取消的可能性不大。具体是否有补充或微调,建议查阅GB 55036-2022正式文本,主管部门官网可以下载。


施工和验收环节的关键节点

项目上踩过这方面的坑,分享几个要特别注意的地方:

■ 过滤器选型孔径要匹配。目数太大容易被堵导致过流能力下降,目数太小又起不到保护作用。一般选用孔径2~3mm的Y型过滤器即可,既要滤得住杂物,又不能造成过大的阻力损失。

■ 安装方向和位置要正确。Y型过滤器有流向箭头,装反了起不到过滤作用;另外过滤器要安装在安全泄压阀进口的直管段上,尽量靠近阀门,中间不要再有弯头或变径。

■ 清洗排污口要便于操作。安装时滤网那端要朝下或者有足够的拆卸空间,方便以后定期清洗。验收时一定要拆开检查滤网是否安装到位、有无破损。

■ 试压和联动调试阶段最容易出问题。管道冲洗完成以后,过滤器里往往全是焊渣和杂物,验收前必须拆开清一次。很多人验收完了就忘了这回事,系统运行半年一年后安全泄压阀误动作,一查过滤器堵得严严实实。

■ 验收检查项:对照GB 50974-2014第12章验收要求,检查过滤器是否安装在设计指定位置、规格型号是否符合设计要求、有无杂物堵塞、排污口是否通畅。


工程案例分享

前几年跟过一个项目,消防泵房调试的时候安全泄压阀怎么都关不严,一启动就泄压,压力上不去。拆开泄压阀一看,阀芯密封面被一粒焊渣硌出了一个坑,就是管道焊接完没冲洗干净,过滤器也没设置。后来加了过滤器,换了一个新的泄压阀才解决。

还有一个案例是过滤器长期不清理,管路锈蚀碎屑堵死了滤网,导致泄压阀从来不动作。如果不是日常巡检发现压力表读数异常,真到了超压的时候这就是一个安全隐患。

所以这个过滤器虽然是个小东西,但装不装、装得好不好、后期维保跟不跟得上,确实差别很大。希望对你有帮助。