查看: 112|回复: 1

气体各阶段信号应反馈至消防联动控制器,如何理解是哪里?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 11:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体各阶段信号应反馈至消防联动控制器,如何理解是哪里?

4.4.5 气体灭火装置、泡沫灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号,应反馈至消防联动控制器。系统的联动反馈信号应包括下列内容:1 气体灭火控制器、泡沫灭火控制器直接连接的火灾探测器的报警信号。2 选择阀的动作信号。3 压力开关的动作信号。4.4.6 在防护区域内设有手动与自动控制转换装置的系统,其手动或自动控制方式的工作状态应在防护区内、外的手动和自动控制状态显示装置上显示,该状态信号应反馈至消防联动控制器。防护区门外就有一个气体灭火控制器了,联动就靠它。那么,信号应反馈至消防联动控制器, 不明白,不清楚,是反馈到现场 的气体灭火控制器就行了吗?? 还是说 既要反馈到现场控制器,也要反馈到消防控制室中的 消防联动控制器上???

相关问题讨论:
1. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
2. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
3. 消防主机的联动编程容易出现哪些逻辑错误?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-23 16:32:36 | 显示全部楼层
你的问题集中在规范条文的理解上,我按自己的理解说一下,供参考。

关于“反馈至消防联动控制器”

这个“消防联动控制器”在《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013里,指的就是火灾报警控制器(联动型)本身,也就是消控室里那台主机。条文4.4.5和4.4.6要求的气体灭火系统各阶段反馈信号,最终都要送到这台主机,目的是让消控室值班人员能全面掌握气体灭火系统的状态。

具体来说,需要反馈的信号包括:

■ 4.4.5条列出的三项:气体灭火控制器直接连接的火灾探测器报警信号、选择阀动作信号、压力开关动作信号
■ 4.4.6条要求的手动/自动控制方式的工作状态信号

这里容易让人困惑的是,气体灭火控制器本身已经能完成控制逻辑(比如接收探测器信号、启动灭火装置、关闭防火阀等),为什么还要把信号再反馈到消防联动控制器?道理很简单,气体灭火控制器是装在防护区附近或者控制室内的,但它毕竟不是消控室的主机。火灾报警控制器(联动型)作为整个消防系统的中枢,需要集中显示所有联动设备的状态,否则值班人员就没法在一个地方看到全局。

简单说,可以这样理解:气体灭火控制器负责管好自己这套系统,控制逻辑和现场执行都在它这里完成;但它的状态信号要告诉消防联动控制器,让主机知道“我这边现在是啥情况”。

举个例子:防护区发生火灾,探测器报警,气体灭火控制器收到信号后开始延时倒计时(30秒),同时联动关闭防火阀、启动声光报警器。这些信号——探测器报警、防火阀关闭反馈、声光报警器启动反馈——都通过气体灭火控制器反馈到消防联动控制器。消控室主机上就能看到这个防护区报警了、正在延时、防火阀已关。如果延时过程中有人按下急停按钮,这个状态信号也要反馈回去,让主机知道“系统被手动干预了”。

关于4.4.6条“手动/自动状态显示”

条文要求防护区内、外都有手动和自动控制状态显示装置,同时这个状态信号要反馈至消防联动控制器。也就是说,在防护区门口就能看到当前是“手动”还是“自动”,同时消控室主机上也能看到这个状态。

这里有个实际应用中的细节:很多项目在气体灭火控制盘上就有手自动转换开关,但这个开关的状态信号需要接入到系统里,通过控制器反馈到消防联动控制器。如果只是现场有个转换开关,但信号没接回去,消控室主机上就看不到当前状态,不符合规范要求。

另外,引用规范时建议你查一下最新的版本。GB 50116-2013的局部修订情况可以关注一下,具体条文请以最新发布的规范原文为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部