楼主这个问题问得很细,都是商业综合体消防设计里容易踩坑的地方。我一个一个说,最后再聊你列出来的那几个相关问题。
1. 中庭商业是否要按有顶棚步行街设计?
结论:不是一回事,不能混着用。
中庭和有顶棚步行街在《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)里是两条完全不同的技术路线,条文分别是第5.3.2条(中庭)和第5.3.6条(有顶棚商业步行街)。选哪条路,看的是建筑的空间形态和使用功能,不是看起来像就能套。
■ 中庭——建筑内部上下贯通的一个共享空间,周围是各层商铺或者走廊,主要起采光通风、空间组织的作用。防火设计核心是:中庭与周围连通空间要设防火分隔(防火卷帘、防火玻璃等),中庭内不能布置可燃物,排烟设计要专门做。
■ 有顶棚步行街——本质上是一条"有盖的室外街道",两侧是独立商铺,顶部用采光顶或者轻质顶棚覆盖。这条街道本身承担了疏散和防火隔离的功能,两侧商铺面向步行街的开口要满足一定的防火间距要求。
简单区分:如果商铺是环绕一个大的室内共享空间布置、各层通过回廊连接,那是中庭;如果是一条线性的、两侧全是独立小商铺、中间作为公共通道的,那才去看步行街条款。
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息。GB 50016-2010(2018年版)中与建筑防火有关的强制性条文,已在《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(自2023年6月1日起实施)中整合和更新,具体设计请以最新发布的规范原文为准,并以当地消防部门审批意见为准。
2. "顶棚连接面积不应大于2500"是指什么?
这说的是有顶棚步行街的地面面积,也就是步行街首层的建筑面积,不是顶棚的投影面积。
出处是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第5.3.6条第2款:"步行街两侧建筑的商铺之间应设置防火隔墙,步行街的端部在各层均不宜封闭,确需封闭时,应在外墙上设置可开启的门窗,且步行街的长度不宜大于300m,步行街首层地面的面积不应大于2500平方米。"
所以这个2500平米看的是步行街街道本身的水平投影——街道多宽、多长,乘出来的面积。跟顶棚的面积没关系。
3. 步行街300米限制要执行吗?
要执行的。这也是同一个条文——第5.3.6条第2款,"步行街的长度不宜大于300m"。
这里说的是步行街两侧商铺外墙之间的街道长度,不是整个商业综合体的长度。如果你超过300米了,就要考虑做防火分隔把步行街分成若干段,每一段都满足长度和面积限制。
同样提醒,GB 55037-2022实施后,这条推荐性条文与新的全文强条之间如何衔接,请以最新规范及当地消防审图部门的要求为准。
4. 中庭间距和"步行街9米"的问题
先说中庭间距要不要控制9米:
中庭本身没有9米的间距要求。你看到商场里中庭洞口之间4-6米的距离,从规范角度来说没有硬性的间距数字规定,关键在于以下几个环节:
■ 两个中庭之间的防火分区怎么划分——这是核心
■ 两个中庭之间如果走道两侧都是中庭洞口,那这一段剩余的结构部分能不能满足疏散宽度和防火分隔要求
■ 中庭洞口周围的防火卷帘或防火分隔措施能不能保证火灾时不相互影响
所以不是看间距是4米还是6米,而是看这一段区域在防火分区划分、疏散宽度、排烟设计上是否合理。
再说"9米是到商铺墙还是回廊挑檐":
这个9米说的是有顶棚步行街的街道宽度,也就是两侧商铺的外墙之间的水平距离。出处是第5.3.6条第2款:"步行街两侧建筑的商铺之间应设置防火隔墙,步行街两侧建筑之间的距离不应小于相应的防火间距要求,且不应小于6m,当步行街两侧建筑的耐火等级不低于二级时,该距离可为6m,但步行街的宽度不应小于9m。"
所以9米这个数是步行街的最小宽度,量的是商铺外墙到对面商铺外墙的距离,不是到回廊挑檐。挑檐如果在9米范围内,那就属于"占用了步行街有效宽度",需要额外论证。
你看到的商场中庭洞口之间4-6米,如果那是一个步行街而不是中庭,那4-6米确实偏小,可能不满足最小9米的要求——但我估计你看到的就是中庭,不是步行街,所以不适用这条。
你列出的相关问题简要回复
商业建筑消防水炮适用条件:
根据《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB 51427-2021,主要适用于净空高度大于8m、小于等于18m的高大空间场所——商业中庭、大型展厅、候车大厅这类。低于8m的一般用喷淋就可以,超过18m的要专门论证。另外要注意保护半径、射程和安装角度,这些要根据产品检测报告和实际空间尺寸来设计。
餐饮厨房排烟和灭火系统:
厨房排烟这块,根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017,商业厨房的排油烟管道要独立设置,不能跟其他排烟系统合用,并且要设防火阀。灭火系统方面,根据《建筑设计防火规范》第8.3.11条,餐厅建筑面积大于1000平的餐馆或食堂,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位要设置自动灭火装置,也就是厨房专用自动灭火系统,并且在燃气或燃油管道上设置与自动灭火装置联动的自动切断阀。
大型商业综合体消防设计特殊难点:
个人经验,最头疼的几个点:
■ 防火分区划分与业态招商的矛盾——店铺面积需求总在变,分区一改就是牵一发动全身
■ 疏散宽度计算——特别是餐饮层,人员密度取值容易偏低,导致楼梯宽度不够
■ 中庭的排烟设计——自然排烟还是机械排烟,开窗面积和排烟量计算容易出问题
■ 消防水炮与喷淋的衔接——高大空间和周边低空的交界区域容易形成盲区
■ 消防车道和登高操作场地——综合体四面临街的情况少,总有一面是贴邻其他建筑或者受场地限制
这些每个拿出来都能聊半天,楼主有兴趣的话可以再开帖细说。 |
|