我的理解是第一种更接近规范的本意,但实际执行中建议按第二种来考虑,这样更稳妥。
关于清水池与泵房的防火间距
首先明确一点,清水池平时存储自来水,确实不存储可燃物,从火灾危险性分类来说,它属于戊类,这一点是共识。但问题的核心在于,它是否适用"仓库"那一套防火间距规定。
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.1.1条和第3.1.3条,厂房和仓库的火灾危险性分类,都是针对"储存的物质"而言的。清水池存储的是水,水本身不可燃,所以它的火灾危险性分类是戊类,这一点没问题。
但规范第3.4.1条关于厂房之间防火间距的表格,以及第3.5.1条关于仓库之间防火间距的表格,其适用对象是明确的"厂房"和"仓库"。清水池本质上是构筑物,不是厂房,也不是仓库。规范中没有明确说"构筑物"等同于"仓库"来套用间距。
所以第一种理解,从字面规范角度,它确实不是仓库,不能直接套用戊类仓库与戊类厂房的间距要求。
但为什么建议按第二种来考虑?因为规范是死的,工程实践是活的。在消防审查和验收中,对于这类"构筑物"与"厂房"的防火间距,绝大多数地方消防部门会参照"戊类仓库"与"戊类厂房"的标准来执行。原因很简单:
■ 你不按这个间距留,万一泵房失火,热辐射会不会影响到清水池结构?或者清水池周边的管线、阀门有没有被波及的风险?
■ 规范的条文说明里虽然没有明确写,但消防审查的"等效原则"是普遍适用的——清水池虽然不储存可燃物,但它的存在不影响周边厂房的防火间距要求,所以按戊类仓库对待是最严格、最安全的做法。
所以我的建议是:在设计阶段,按戊类仓库与戊类厂房的防火间距来执行,也就是按《建规》表3.5.1,戊类仓库与戊类厂房之间的防火间距,可以根据一、二级耐火等级,按不小于(具体数值查表,一般在10米左右)来控制。这样最保险,消防不容易卡你。
如果你们确实想按第一种理解来做,建议在开工前就咨询当地消防部门,拿到书面意见。否则图纸审查或者验收阶段被提出来,再改就麻烦了。
安全提醒:具体防火间距以当地消防部门审批意见为准,以上分析仅供参考,不是正式设计依据。
关于甲乙类厂房的泄压面积计算
这个属于另一个独立问题了,顺带说一下。
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.6.4条,泄压面积的计算公式是:
A = 10 C V^(2/3)
其中:
■ A —— 泄压面积(m2)
■ V —— 厂房的容积(m3)
■ C —— 泄压比,按表3.6.4取值。比如氢气、乙炔等C=0.250,丙酮、甲醇等C=0.110,具体看厂房内爆炸介质的危险等级。
操作上你们可以先算容积,再查泄压比,套公式就行。但注意,泄压设施的设置方向(比如泄压窗、泄压轻质屋盖)也有构造要求,比如轻质屋盖的单位质量不宜大于60kg/m2,这些在规范第3.6.6条也有规定。
如果你们厂房是长条形的,还要考虑是否设置纵向泄压设施,不能只算一个方向。
以上信息基于《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)的公开内容,具体条文请以最新发布的规范原文为准。 |
|