消防控制室设置问题

某公司中控大厅面积大约1200平方米,能否在大厅内设置消防控制室?注:消防控制系统与大厅生产plc控制系统都在大厅,有0.5米的距离,未分隔

相关问题讨论:
1. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别?
2. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
3. 消防主机的联动编程容易出现哪些逻辑错误?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-31 20:27:25 | 显示全部楼层
这种中控大厅和消防控制室混在一起的做法,我以前在项目上见过类似的情况,确实有点麻烦。先说结论:不建议直接混用,最好能独立隔出一间来。

关于消防控制室的设置

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013,第3.4.1条说的很清楚,消防控制室应单独设置,不应与其他功能房间合用,特别是不能和生产控制系统混用。你这个情况,消防控制系统和PLC系统只隔了0.5米,还没有分隔,确实不太符合规范要求。

主要考虑几点:

■ 消防控制室是火灾时人员疏散和灭火指挥的中心,必须保证环境相对独立、安静,不受其他系统干扰。PLC系统运行时的噪音、电磁干扰,以及人员进出,都可能影响消防主机正常运行。
■ 生产控制系统如果发生故障,比如误操作或短路,可能会波及消防系统,影响到消防系统在火灾时的可靠性。
■ 消防控制室的门、窗都有防火要求,需要保证火灾时人员能安全操作。

建议你们考虑一下,要么把消防控制系统单独隔出一个房间,面积不用太大,满足设备布置和操作空间就行;如果确实空间受限,至少也要用防火隔墙和防火门进行分隔,把消防控制室独立出来。具体做法可以咨询当地消防部门,以他们的审批意见为准。

需要提醒的是,消防控制室的设置涉及消防安全,最终以当地消防部门审批意见为准。

关于感烟和感温探测器的安装间距区别

这个主要看保护面积和安装间距。《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第6.2.2条有详细规定,我简单说下区别:

探测器类型保护面积安装间距主要适用场所
感烟探测器较大(一般60~80平方米)常规6~9米,房间高度8~12米时建议不超过6米一般场所,火灾初期产生烟雾的场所(如办公室、大厅、走廊)
感温探测器较小(一般20~30平方米)常规3~5米,房间高度8~12米时建议不超过4米可能产生明火或高温的场所(如厨房、锅炉房、烘干房)


感烟探测器对烟雾敏感,响应更快,适合大多数场所;感温探测器对温度变化敏感,适合有烟雾干扰或火灾初期有明显温升的场所。具体间距还得根据房间高度、梁的影响以及安装方式调整,你可以直接查规范里的表格,比较直观。

关于消防控制室设备布置的空间要求

根据《消防控制室通用技术要求》GB 25506-2010和《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013,主要有以下几点:

■ 设备布置应保证操作和维护方便。柜前操作距离不小于1.5米,柜后维修距离不小于1米,柜侧不宜小于0.8米。
■ 消防控制室内应设置火灾报警控制器、消防联动控制器、图形显示装置、消防电话总机、消防应急广播控制装置等设备。这些设备最好集中布置,方便操作。
■ 消防控制室应设置外线电话,便于火灾时报警。
■ 消防控制室面积按设备数量确定,一般不小于20平方米。你这个1200平方米的大厅,隔出20~30平方米应该是够的。
■ 消防控制室的门应向疏散方向开启,且应设置防火门,确保火灾时人员能安全撤离。

关于消防主机联动编程容易出现哪些逻辑错误

这个我踩过不少坑,简单说几个常见的:

■ 联动条件设置不合理:比如感烟探测器和感温探测器同时报警才联动,这种"与"逻辑可能延迟报警;或者设置成单一探测器报警就联动,又容易误动作。实际要根据场所风险合理设置"与"或"或"逻辑。
■ 逻辑关系错误:比如应该启动消防泵的,结果编程里写成了启动喷淋泵,或者应该关闭防火阀的,结果写成了打开。这种错误比较低级,但调试时容易漏掉,建议逐项核对联动逻辑关系表。
■ 反馈信号处理不当:比如设备动作后,系统没有正确反馈,导致联动控制器误判为未动作,从而重复启动或发出错误指令。需要检查反馈信号的接线和编程。
■ 时序问题:比如火灾确认后,应该先启动声光报警,再启动消防广播,但编程里顺序写反了,导致人员疏散混乱。这个要严格按照规范的要求设置动作时序。
■ 手动和自动切换逻辑:有些项目在手动模式下,自动联动不生效,但火灾时人员可能来不及手动操作,导致系统失效。需要确保手动/自动切换逻辑清晰,并有明确的操作指引。

调试时建议按GB 50116-2013的附录A《消防联动控制逻辑关系表》逐项核对,最好用模拟火灾信号测试一遍,确保万无一失。

以上信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体规范条文请以最新发布的官方版本为准。