除人员密集场所外,建筑面积不大于500m2、使用人数不超过30 人且埋深不大于10m 的地下或半地下建筑(室),当需要设置2个安全出口时,其中一个安全出口可利用直通室外的金属竖向梯。

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-22 11:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
除人员密集场所外,建筑面积不大于500m2、使用人数不超过30 人且埋深不大于10m 的地下或半地下建筑(室),当需要设置2个安全出口时,其中一个安全出口可利用直通室外的金属竖向梯。

各位专家 详咨询这个建筑面积不大于500平米,可不可以地下建筑面积大于500平米分了两个防火分区每个防火分区面积不大于500平米,各自用一部爬梯一个楼梯进行疏散。

相关问题讨论:
1. 地下建筑的排烟设计有什么难点?
2. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
3. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
回复

使用道具 举报

9047

主题

-15

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
发表于 2026-5-22 12:20:31 | 显示全部楼层
关于地下空间防火分区拆分与疏散梯设置的问题

楼主这个想法在理论计算上似乎能凑够条件,但在实际消防审查和工程落地层面风险非常大,个人建议不要采用这种“化整为零”的策略。

一、规范依据与条款解读

你引用的这段话出自《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.5条第3款。原文确实规定了建筑面积不大于500m2、人数不超过30人且埋深不大于10m的地下房间,其中一个安全出口可利用直通室外的金属竖向梯。

但需要注意以下两点时效性和强制性问题:

■ 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022自2023年6月1日起实施,这是全文强制性规范,其效力高于GB 50016。虽然具体条文细节可能仍参照旧规,但总体原则更强调安全疏散的可靠性。
■ 该条款的本意是针对小型设备用房、辅助功能房间(如水泵房、风机房等),而非主要的人员使用区域。如果是办公、商业或公共活动区域,即便按防火分区划分,审查部门通常也会从严把握。

二、为什么拆分防火分区行不通?

试图通过将大于500m2的空间拆分为两个小于500m2的防火分区来利用金属梯作为疏散出口,存在以下逻辑漏洞:

■ 疏散路径的独立性:如果两个防火分区之间没有完全独立的疏散体系(例如共用前室、共用走道),或者功能上是连续的(比如一个大办公室中间加了一道防火墙),消防审图时极大概率会认定为同一功能区,从而按总面积核算。
■ 金属梯的适用人群:金属竖向梯对老年人、儿童及行动不便者不友好。如果建筑使用性质涉及公众聚集,即使人数算下来符合30人限制,消防部门也可能以“疏散安全性不足”为由不予通过。
■ 验收风险:即便图纸审过了,现场验收时如果被发现是通过人为分割来满足条件的,整改成本很高,甚至需要拆除重做楼梯间。

三、实务建议

■ 优先保证标准楼梯:如果总规模超过500m2,最稳妥的方案还是按常规要求设置封闭楼梯间或防烟楼梯间,避免后续麻烦。
■ 核实当地执行细则:各地消防救援机构对规范的理解尺度不同。有的地方允许辅助用房用爬梯,有的地方则一律禁止。务必在设计初期与当地审图中心和消防部门沟通确认。
■ 关注新强条:设计时必须确保符合《建筑防火通用规范》GB 55037-2022的相关要求,特别是关于疏散宽度和疏散距离的强制性规定。

特别提醒:消防安全设计最终以当地消防部门审批意见为准,切勿自行套用规范条文规避强制要求。

以上信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范版本,具体条文请以最新发布的官方文件为准。希望这些经验对你有帮助,有具体图纸的话可以再交流看看。