如何分辨地下坑道,建筑的排烟系统

有没有对地下受煤坑和输煤通道熟悉的大神。我公司在这些部位有一些排烟管道、风机、排烟口(都是在顶部铺设)。分厂一直以来都是按除尘设施归为环保设施类,我是消防专业,直觉这些设施是属于消防排烟设施!请问大佬,这些设施应叫排烟设施还是除尘设施,或是排烟除尘合用设施?

相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 地下室消防水泵接合器的设置有什么要求?
3. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-7-26 01:51:04 | 显示全部楼层
看到你的困惑了,这个问题确实在工业建筑里经常扯皮,我从消防和工艺两个角度帮你捋一下。

关于设施归类的核心判断

你的直觉有一定道理,但关键要看这些管道风机的设计初衷和实际功能,不能简单地说一定就是消防排烟或者一定就是除尘。地下受煤坑和输煤通道里,这三类设施都有可能存在:

纯除尘设施:如果系统的主要功能是收集输煤过程中产生的煤尘(尤其是煤粉浓度高、有爆炸风险的区域),管道吸口设在产尘点附近,风机常年运行,排风经除尘器处理后排放——那这确实属于环保除尘,归环保口管理没问题。这是工艺专业按《煤炭工业污染物排放标准》GB 20426-2006 的要求配置的。

纯消防排烟设施:如果系统是按火灾工况设计的,平时不运行,仅在火灾时由消防控制室联动启动,排烟口布置在通道顶部用于形成储烟仓、排烟量按消防规范计算、风管有防火包裹且穿越防火分区处设防火阀——那这就是标准的消防排烟系统,应该由消防专业管理。

除尘排烟合用:这在工业项目中非常普遍。同一个风机管道系统,平时低速运行做除尘通风,火灾时切换到高速运行做消防排烟。这种情况下把它只叫除尘或只叫排烟都不准确,它兼具两种功能,在固定资产和运维管理上两边都得挂上号。

你公司目前的分歧,建议去查这套系统的原始设计资料:

● 查设计阶段的消防设计专篇和防排烟计算书,看里面有没有这套系统
● 查风机性能参数——如果风机选型是按消防排烟量确定的(通常远大于正常除尘通风量),那它大概率兼做排烟
● 查控制逻辑——是否接入火灾自动报警系统联动
● 看风管材质和阀门——消防排烟管道有耐火极限要求,防火阀是280度关闭,跟普通除尘风管和阀门差别很大

如果原始资料显示确实是排烟合用,那你们消防专业的管理没有抓错,同时跟环保口那边说清楚——不是说环保不用管了,而是消防功能这块也得纳入管理,两边不冲突。

关于排烟量是按面积还是换气次数取大值

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第4.6.3条,排烟量计算要分别按以下方式算,取大值

按面积算:排烟量 = 排烟面积 × 60m³/(h·m²),这个"排烟面积"指的是防烟分区的面积,不是建筑总面积
按换气次数算:对于工业建筑和净高大于6m的场所,通常按不小于6次/h的换气次数算;实际取值跟场所净高有关,有些高大空间还要按火灾热释放速率重新校核

另外,对于地下受煤坑这类可能存在可燃粉尘的场所,还需要考虑会不会按爆炸危险场所设计除尘系统的风量,那套算法跟消防排烟计算的逻辑不一样,不能混用。

具体条文请以《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 的最新版本原文为准。

关于地下室消防水泵接合器的设置要求

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第5.4节的规定:

■ 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距离室外消火栓或消防水池取水口不宜小于15m,不宜大于40m
■ 墙壁式水泵接合器安装高度距地面宜为0.7m,与墙面上的门、窗、孔洞的净距离不应小于2m,且不应安装在玻璃幕墙下方
■ 地下式水泵接合器应采用铸有"消防水泵接合器"标志的铸铁井盖,井盖直径不宜小于700mm,并应在附近设置指示其位置的永久性固定标志
■ 按系统分别设置,消火栓系统和自动喷淋系统的接合器要分开,不能共用

地下室的话还要特别注意防冻和排水——寒冷地区管道要做防冻处理,井内要设排水措施。

关于自然排烟窗口有效面积的计算

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第4.3.5条:

■ 自然排烟口有效面积按可开启外窗的净面积计算
悬窗、平开窗、下悬窗等按开启时的实际有效通风面积计算,不能简单按窗洞面积算——尤其上悬窗,窗扇开启后实际有效进风面积比窗洞面积小不少
■ 推拉窗的有效面积按可开启部分的50%计算
■ 固定窗不作为排烟窗计入有效面积

这个在项目中是个常见误区,有些图纸直接写窗洞面积,审图的时候容易被要求整改。建议根据实际窗型和开启角度核算有效净面积,上悬窗的话可以查厂家样本或者直接咨询建筑专业线型核算。

以上几个问题的规范引用是基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,涉及具体条文的请以主管部门发布的最新版本规范原文为准。工业建筑消防设计有时候跟民用建筑不太一样,如果你们厂区的系统确实偏特殊,建议翻一下原始消防设计文件,那才是最有说服力的依据。