关于工况一
先明确一个核心原则:消防系统设计遵循“一次火灾”原则。也就是说在常规情况下,一栋建筑群里的不同单体建筑,不考虑同时发生火灾。
你提到的A子项喷淋30L/s,B子项喷淋50L/s,这两者是针对不同单体自身的系统设定的。如果这两栋楼在规划上是独立的建筑,它们的喷淋泵就应该各自按本体的需求选型,即A楼配30L/s的泵,B楼配50L/s的泵,根本不存在“用谁的流量去替代谁”的问题。
如果你在做毕设时,题目设定这两栋楼共用一个集中的消防泵房和管网系统,那么在计算总管流量时,依然要看规范对火灾次数的规定。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第3.2.2条,同一时间内的火灾次数和同时使用的水消防系统数量,应按国家现行有关标准确定。对于常规的民用建筑群,一般只按1个防火分区或1栋建筑同时起火来计算。因此,此时集中泵房的流量取最大单体的需求即可,也就是按B子项的50L/s(加上它自身的消火栓流量)来定。这样做完全能满足A子项30L/s的需求,因为A楼起火时,B楼并不在使用这套水,所以A楼单独用这50L/s的余量绰绰有余(实际工程中通常会设置多台泵并联,按最大单体流量配置,并留有一定的备用冗余)。
之所以A楼总水量大但喷淋小,是因为A楼可能没有自喷系统,主要靠大流量的消火栓来满足消防需求;而B楼虽然有自喷,但消火栓流量可能很小,总包起来还没A楼大。这在工程上非常常见,总消防用水量是各子系统流量的叠加,但子系统之间并不互相制约。
关于工况二
同样的逻辑,A子项只有室内外消火栓,总水量最大;B子项多了自喷系统,总水量反而比A小。这说明A楼本身的消火栓设计流量非常大(比如大型体育馆或会展中心),而B楼消火栓流量较小。
在这种情况下,无论是分别设置泵房还是集中设置,消防用水量都不需要做简单的算术加法。
■ 如果分别设置:A楼按自己的总水量算,B楼按自己的总水量算,互不影响。
■ 如果集中设置(共用消防水池和加压泵):依然按照最大单栋建筑的消防用水量来确定总流量和总容积。也就是说,泵组的总流量按A子项的总需求来定(因为A的总水量大),消防水池的有效容积也按A子项的用水量×火灾延续时间减去补水量的结果来计算。B楼因为有自喷,它的自喷泵组依然要单独配置以满足自身系统的压力和时间要求,但它不需要去分担A楼的消火栓流量。
毕设中的避坑建议
很多同学在做大课程设计或毕设时,容易陷入“把所有楼栋的各项流量直接相加”的误区,导致水泵扬程和流量选型过大,不仅浪费钱,还会造成系统平时处于超压状态,不安全也不经济。
■ 一定要先看清题目的前提条件:是多栋独立建筑,还是连体建筑?如果是独立建筑,严格遵循“一次火灾”原则,流量和容积均取最大值,严禁直接叠加。
■ 只有在特殊情况下(如两座建筑之间有连通廊桥且未设防火墙分隔,或者甲乙类厂房等特定工业建筑),规范才会要求按两次火灾或同时使用来计算。民用建筑毕设一般不涉及这种情况。
■ 另外,消防水池的计算公式是:V = (Q消火栓 + Q喷淋 + Q其他) × t - q_b × t。这里的Q指的是单栋建筑最不利情况下的流量,千万不要把几栋楼的Q混在一起乘。
以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体设计请以《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014最新官方文件为准。希望能帮到楼主理清思路,毕设顺利过关! |
|