发表于 2026-5-22 12:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸只标了要防火窗,但耐火极限不明确,应该是多少耐火极限h??请大神帮忙

图纸只标了要防火窗,但耐火极限不明确,应该是多少耐火极限h  ( 0.5   /1  / 1.5  )  ??请 大神帮忙   、  理由是什么,最好给个依据。

相关问题讨论:
1. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
2. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
3. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-12 09:42:29 | 显示全部楼层
从你描述的情况来看,图纸只写了“防火窗”没标耐火极限,这在施工和材料采购时确实没法直接操作,但耐火极限不是随便选的,得看这扇窗用在什么位置。

先说结论:防火窗的耐火极限,主要取决于它所在墙体的耐火极限要求,以及该部位在防火分区、疏散路径中的具体功能。

依据主要来自《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)和《建筑防火通用规范》GB 55037-2022。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开资料,具体请以最新发布的规范原文为准。

以下是几种常见情况,你可以对照图纸看一下:

使用部位常见耐火极限要求规范依据
甲级防火窗(一般用在防火墙上、防火隔间等要求最严格的地方)不应低于1.50h《建筑设计防火规范》第6.1.5条等
乙级防火窗(一般用在封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室外墙上)不应低于1.00h《建筑防火通用规范》及原《建规》第6.4.1、6.4.3条
丙级防火窗(用在竖向井道检查门等非重要分隔部位,现在用得很少了)不应低于0.50h原《建规》要求,现在很多部位已提升到乙级以上


所以你看,没标耐火极限这个事,很可能是因为设计默认这个位置只要满足乙级(1.0h)就行,或者直接在门窗表里标注了“乙级防火窗”,只是平面图上的文字省略了。如果门窗表里也没写,那我建议你先看这扇窗开在哪面墙上:

■ 如果开在楼梯间、前室的外墙上——大概率是乙级防火窗(1.0h)。
■ 如果开在防火墙上,或者两个防火分区之间的墙上——多半是甲级防火窗(1.5h)。
■ 如果是高层住宅避难层里避难间外窗——根据《建筑设计防火规范》第5.5.23-9条,也要求乙级防火窗(1.0h)。

防火分隔的完整性是消防验收的重点,建议你跟设计确认一下出个正式变更或技术核定单,别自己根据经验采购,到时候消防验收不通过就麻烦了。

顺便提一下你那几个相关问题:
■ 防火卷帘的降落时间——根据《防火卷帘》GB 14102-2005,垂直卷帘自重下降速度一般在3~7m/min,两步降落实在控制箱里设置延时。
■ 防火玻璃能否替代防火墙——根据《建筑设计防火规范》第5.1.2条注,防火墙的耐火极限要求不低于3.00h(甲类厂房4.00h),普通防火玻璃达不到这个指标,不能直接代替,只有满足等效耐火极限的特种防火玻璃隔墙才有可能,但需经消防部门认可。
■ 防火门闭门器和顺序器安装——常见问题包括顺序器装反(双扇门关不严)、闭门器力度选小(门关不到位)、门框变形导致闭门器失效等,安装时务必按厂家说明和《防火门》GB 12955-2008要求调整。
回复 支持 反对