过于消防施工质量追责

本单位消防施工质量存在严重问题,如在地下消防水泵房设置的消防水泵控制柜使用普通配电柜,消防水泵房内部分水泵电缆未敷设在槽盒中,裸露敷设(使用普通配电柜不防水曾发生短路起火,烧化裸露敷设的电缆外皮),消防水池未设置就地及远传液位装置等明显不符合消防相关规范的问题。本单位消防工程质保期2年,目前已过质保期3个月,是否能向施工单位进行追责索赔?如果能追责索赔,有何具体法律条文支持?

相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
3. 稳压泵的启停压力如何合理设定?