楼主这几个问题跨度还挺大的,从设备编程到控制室布置都有,我一个一个说。
关于诺帝菲尔主机有没有通配符
这个得分具体主机型号和编程软件版本。
诺帝菲尔(Notifier)的产品线里,NFS系列(NFS2-3030、NFS-320等)用的编程工具一般是VeriFire Tools,在编写联动公式(即因果逻辑、CBE)的时候,是支持用通配符来简化表达式的。常见的几种用法:
■ 用星号代表该回路上的所有设备,比如"回路1.*"就代表回路1上的全部探测器、模块
■ 用范围符,比如"L1D1-L1D20"表示回路1地址1到20的设备
■ 用分区号或逻辑组统一定义,减少逐点写逻辑的麻烦
不过,不同版本固件对通配符的写法支持有差异,有些老型号(比如AFP系列)的逻辑编辑器可能不支持那么灵活的写法。最稳妥的办法是翻一下对应主机的编程手册,或者打开VeriFire Tools点开CBE编辑那块看看提示。如果你正在用某个具体型号,说一声我再帮你回忆一下常见的写法。
下面几个消防专业问题,提醒一下,涉及消防的施工和调试,最终要以当地消防部门验收意见和正式设计图纸为准,我说的只能供参考交流。
联动编程容易出现的逻辑错误
联动编程的逻辑错误有几种在调试和验收时容易出问题,根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013(现行版本,具体条文请以最新发布为准)和现场调试经验,常见的有:
■ 联动范围设置不当。比如某防烟分区的排烟口打开,只联动本分区的排烟风机,遗漏了关闭该分区防火阀或启动补风机;或者干脆把整层甚至全楼都联动了,违反第4.5.2条"应只打开着火防烟分区内的排烟口"的要求
■ "与"逻辑和"或"逻辑用混。两个独立报警信号才能启动的设备,写成单一信号就动作,容易误动;需要"或"逻辑的紧急广播,写成"与"反而导致延时
■ 延时时间设置不合理。火灾确认后联动该跳的稳压泵、切除非消防电源等,延时时间长了不符合规范第4.10.1条的灭火时机要求;有些联动又需要合理延时(如疏散通道处的防火卷帘二次降地),该延时不延时反而影响疏散
■ 遗漏反馈监视。联动模块动作后没有反馈信号,或者反馈信号类型设置错误,主机收不到回答信号就会报故障,影响系统可靠性
■ 切非消防电源范围错误。把电梯、消防设备配电回路也切了,或者漏切应急照明切换回路
■ 联动公式覆盖面积过大,误动作的影响范围大;过小又可能漏掉需要同时联动的设备
建议编完CBE后,逐条模拟火警验证,尤其注意探测区域和联动范围的一一对应关系。
消防控制室设备布置的空间要求
这个有明确的尺寸要求,主要依据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第3.4.8条和《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019相关条文:
■ 操作面距墙的单列布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m
■ 设备的后面距墙做维护时,距离不宜小于1m
■ 经常有人值班的控制室,设备操作面的照度应在200lx以上
■ 控制室门应向疏散方向开启,入口处应设置明显标志
■ 控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路,这也是第3.4.6条明确要求的
■ 控制室内温度、湿度等环境条件要保证设备正常运行,通常要求温度10~35°C,相对湿度30%~80%左右
实际布置时还要考虑机柜开门空间、电缆沟或线槽位置,以及值班人员观察显示屏的视线距离,不能光卡着最小值设计。另外注意GB 55037-2022《建筑防火通用规范》是全文强制性规范,其中涉及消防控制室的要求必须严格执行。
火灾报警系统的回路容量如何规划
回路容量的规划参考《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第3.1.5条和第3.1.6条:
■ 每一总线回路所连接的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备总数及地址总数,宜不超过200点(报警与联动分开的总线回路要求略有不同)
■ 其中联动模块(如输入输出模块)的数量不宜超过100点;如果是一台总线隔离器保护的设备数,当总线穿越防火分区时,隔离器后所接设备总数不应超过32点
■ 真正规划时不能卡着上限设计,必须预留不少于10%的余量,方便后期点位增加——这一点规范第3.1.5条条文说明里也提到过,而且验收时消防检测单位也经常查余量
■ 回路总负载还要考虑线路压降,尤其是大对数缆线供电距离较长时,末端设备电压要保证不低于额定电压的90%
实操中建议先把每个防火分区或楼层的点数统计出来,再按总线隔离器分段,最后分到各回路;设备总数+模块数分别控制在各自限值以内,且留足余量。诺帝菲尔主机单回路容量默认支持199个地址(设备点+模块点共享),不同机型可能有扩展容量,以型号技术参数为准。
以上信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息和现行规范,具体条文请以最新版本原文为准,设备功能请以厂家最新技术手册为准。 |
|