查看: 7|回复: 0

对于北方地区“不采暖厂房”设置“消防软管卷盘系统”时管道防冻的问题

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-22 13:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于北方地区“不采暖厂房”设置“消防软管卷盘系统”时管道防冻的问题

如题:项目在北方地区,丁类厂房(金属件的机加工车间),耐火等级二级,无可燃物,消防只做消防软管卷盘和灭火器,不考虑消火栓系统,且厂房不采暖,考虑管道防冻的问题,不想做电伴热!!!【问题一】纯粹的消防软管卷盘系统(不设消火栓)是否可以做成干式的,按干式消火栓的方法做卷盘系统是否可行?【问题二】消防软管卷盘系统如果不接生活给水管网,接在室外消火栓给水管网上是否可以(注:厂区内无室内消火栓管网,仅有室外消火栓管网,厂区设室外消火栓专用的消防水池)【问题三】消防软管卷盘系统的工作压力如何确定(看消防软管卷盘 GB15090-2005规范额定工作压力0.8MPa,难道要提供这么大的供水压力?那规范说的接生活给水管道上时,那还能用么,普通单层工业厂房一般都不会有这么大的供水压力啊?),另外试压方法是否按消火栓系统的试压要求进行?【问题四】消规6.1.3 建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定:1 应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水;2 室外消火栓应由市政给水管网直接供水。由此产生疑问,当园区仅设室外消火栓消防系统时,采用低压消防供水,室外消火栓流量大于20L/s时,接市政给水管网,但如何知道市政给水管网是否是两路供水?是否是环状管网?供水流量是否同时满足生活用水和消防用水流量?市政供水压力是多少?难道让建设单位去找自来水公司出具一份情况说明,说明以上情况后在进行判断,但据我所知自来水公司也不可能给出这样的文件啊,这个到底如何操作呢?

相关问题讨论:
1. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
2. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
3. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部