查看: 16|回复: 0

喷头附近有障碍物,关于距离的深度理解,请懂规范的大神赐教,助我解惑。

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-22 13:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
喷头附近有障碍物,关于距离的深度理解,请懂规范的大神赐教,助我解惑。

规范:(仅以地下室车库区 标准 直立喷头 和 大于1.2米边长的障碍物  为例子),有几条以下:(1)  水规GB50084-2017>
7.1.1 当喷头附近有障碍物时,应符合本规范第7.2节的规定。(2)7.2.1 直立型等障碍物的距离(图7.2.1)宜符合表7.2.1的规定  ,表中有一条,喷头与梁、通风管道的水平距离 小于300mm时,喷头溅水盘与梁或通风管道的底面的垂直距离为0   ,(3)7.1.6 直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm~150mm,并应符合下列规定:1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为25mm~100mm。我的疑惑:疑惑:1 如图中,若障碍物高度有0.55m高,边长不低于1.5m, 此种环境 下, 距离障碍物又如何布置才能满足 距天花板顶75mm~150mm要求?    若在障碍物底面下方时,距天花板顶300 mm是不可能实现了,    侧边的喷头与障碍物底面水平距离就算为0,那垂直距离上,也不可能同时符合7.1.1 , 7.2.1    ,7.1.6了,  如果你是设计师,障碍物底面和侧边的喷头,分别应该怎么设置距离?疑惑:2  以上规范3大条   遇到障碍物时,得同时符合吗?(文字是且,同时的字)(7.1.1  7.2.1    7.1.6  中的75mm~150mm,300 mm需同时符合?) 如何正确理解?


相关问题讨论:
1. 地下车库防火分区的面积限值是多少?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 地下室疏散楼梯能否与地上共用?