查看: 55|回复: 1

GB50116-2013 4.1.6中“消防设备”的定义

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-22 13:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB50116-2013 4.1.6中“消防设备”的定义

GB50116-2013 4.1.6 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。是指所有与火警系统有联动的设备,包括声光报警器、通风系统的风门风机,电梯等等?还是仅指水消防系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统等的阀门?

相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
3. 消防主机的联动编程容易出现哪些逻辑错误?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-2 04:46:57 | 显示全部楼层
关于"消防设备"的定义范围

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.1.6条及配套条文说明,该条文中的"消防设备"是指所有需要火灾自动报警系统联动控制的设备,不仅包括水消防系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统的阀门,也涵盖通风系统的风门风机、电梯、防火卷帘、消防应急照明等。规范第4章明确划分了联动控制范围:4.3~4.7节针对各类灭火系统,4.8节专门规定排烟系统、防火卷帘和电梯的联动要求,4.9节则涉及消防应急照明系统。例如电梯联动要求在火灾确认后迫降至首层,排烟风机需与排烟阀联动开启。

需特别注意:GB 50116-2013部分强制性条文已被GB 55036-2022《消防设施通用规范》取代,该全文强制性规范自2023年3月1日起实施。对于新设计项目,必须执行GB 55036-2022第3.0.3条关于联动触发信号的要求(原4.1.6条内容已整合)。具体条文请以最新发布的规范原文为准,建议查阅住建部官网确认现行有效版本。

关于规范模糊条款的审查把握

规范表述模糊时,实际审查可参考以下方法:
■ 优先查阅规范配套《条文说明》,如GB 50116-2013条文说明第4.1.6条明确"消防设备"包含所有需联动控制的终端设备
■ 参考住建部标准图集《火灾自动报警系统设计规范图示》14X505-1,其中4.8节图示清晰展示了电梯、排烟系统的联动逻辑
■ 咨询当地消防设计审查机构,不同地区可能存在执行细则差异(如上海DGJ08-2048-2016补充了电梯联动的延时要求)
■ 对争议条款组织专家论证,保留书面确认记录

关于新规范实施后旧项目的合规性处理

旧项目处理需分阶段考虑:
项目阶段处理原则注意事项
新规范实施前已通过消防审批按原批准文件执行需确保不降低原设计安全标准
新规范实施前开工未验收关键安全项按新规范整改重点核查GB 55036-2022强制性条文
既有建筑改造按"从旧"原则涉及消防系统改造时须满足现行强条


重要提示:具体项目合规性必须以当地消防主管部门意见为准。对于2023年3月1日后的新建项目,GB 55036-2022作为全文强制性规范具有最高优先级,建议立即核对设计文件是否符合其第3.0.1~3.0.12条联动控制要求。

关于消防主机联动编程常见逻辑错误

结合多个项目调试经验,常见错误包括:
■ 触发逻辑错误:该用"与"逻辑(如两个独立探测器报警)却误设为"或"逻辑,导致误动作。正确做法应严格按GB 50116-2013第4.1.6条设置双信号"与"逻辑
■ 设备联动顺序颠倒:排烟风机启动前未先开启排烟阀(违反GB 51251-2017第4.4.6条),造成风机空转
■ 反馈信号缺失:未接入设备动作反馈信号,主机无法确认阀门开启状态
■ 手动优先失效:紧急情况下无法通过手动操作覆盖自动控制(违反GB 50116-2013第4.1.3条)
■ 延时设置不当:排烟系统联动延时超过30秒(规范要求≤15秒),影响初期火灾控制

建议在系统调试阶段进行全工况模拟测试,重点验证电梯迫降、防火卷帘分步关闭等关键功能的时序逻辑。