电影院的观众厅消防排烟量计算按什么标准呢?

《电影院建筑设计规范》JGJ58-2008第6.1.9条规定,面积大于100m2的地上观众厅和面积大于50m2的地下观众厅应设置机械排烟设施。其条文解释中关于排烟量,参照《高层民用建筑设计防火规范》GB50045第8.4.2条中庭的排烟量计算方法,考虑到观众厅净高比中庭低,人员密集,且由于有座椅的障碍,火灾时人员疏散较困难。因此建议观众厅以13次/h换气标准计算,或90m3/(m2.h)换气标准计算,两者取其大者。假设一个200m2的观众厅,净高7m,按此规范计算,排烟量为18200m3/h。而一个200m2的观众厅,净高7m,有喷淋,按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.6.3表,排烟量为82000m3/h。此排烟量为原排烟量的4.5倍。相差如此悬殊,以哪个为准呢?