关于核心问题:用电负荷等级
多层中型幼儿园,室外消火栓设计流量25L/s,用电负荷等级定为二级。
依据是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.1.2条及其条文说明。规范里把室外消防用水量大于25L/s的公共建筑列为二级负荷,你这个刚好卡在25L/s,按规范按大于25L/s才算,按理说25L/s可以不往上靠。但中小学、幼儿园在规范里是明确归类为人员密集场所的,教育建筑的供电可靠性要求本身就应该比一般公建高一档。
另外《教育建筑电气设计规范》JGJ 310-2013第4.2.1条也规定,幼儿园的主要教学用房、生活用房用电负荷不宜低于二级。综合考虑下来,个人建议按二级负荷做,不要往下压。
关于医疗建筑手术室的消防规定
手术室等特殊区域的消防有几个关键点:
■ 防火分隔:根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.2.2条,手术室(含洁净手术室)应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。手术部的疏散走道两侧隔墙耐火极限也要达到1.00h。
■ 自动灭火系统设置:手术部属于规范里"不宜用水扑救"的场所——这个容易有争议。《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第6.1.1条明确提到,手术室可以采用预作用系统(平时管道里没水,火灾报警后才充水),或者用气体灭火系统替代。很多设计在洁净手术部走道设喷淋,手术室内设气体灭火,这是个比较稳妥的方案。
■ 疏散特殊性:规范考虑到手术过程中病人可能无法快速转移,第5.5.24条对手术室疏散有特殊要求——疏散距离可以适当放宽,但应在所在防火分区内设置避难区;手术室的门应向疏散方向开启。
■ 装修材料:《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017表5.1.1要求,手术室的墙面、顶棚装修材料燃烧性能等级不应低于A级(不燃),地面不应低于B1级(难燃)。这个在做净化装修时得特别注意。
注意:洁净手术部还要满足《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013的相关要求,防火和洁净两个体系要协调好,设计时最好由建筑、暖通、电气、医气等专业坐在一起综合排布。
关于儿童活动场所能否设在高层建筑内
可以,但有严格限制。
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.4.4条明确规定:
■ 儿童活动场所(幼儿园、托儿所、儿童游乐厅等)可以设在高层建筑内,但必须设置在首层、二层或三层,不能设在地下、半地下室,也不能设在三层以上
■ 必须设置独立的安全出口和疏散楼梯——这条是强制性条文,必须严格执行
■ 与其他功能区域之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板分隔,墙上确需开门时用甲级防火门
简单说就是:能放高层,但只能放三层及以下,而且疏散必须独立。实际项目里常见的问题是——为了跟商场、写字楼共用疏散楼梯或者电梯厅,这个是不允许的,消防验收过不了。
关于学校消防演练的频率和内容要求
这个主要依据教育部和应急管理部(原公安部消防局)的相关规定:
频率要求:
■ 中小学、幼儿园每学期至少组织一次全校消防应急疏散演练(《中小学幼儿园应急疏散演练技术规程》)
■ 大学每学年至少一次,有寄宿生的建议每学期一次
■ 寄宿制学校还要每学期组织一次夜间疏散演练,这个很多学校容易忽略
演练内容:
■ 基础内容:火警报警响应、疏散路线和集合点、清点人数、灭火器实操(高年级学生和教职工)
■ 重点环节:熟悉两个以上的疏散出口和路线;低姿匍匐通过烟区(模拟);被困时的求救和自我保护姿势("低、捂、躲");教职工的分工——有人负责疏散、有人负责搜救、有人负责联络
■ 消防知识教育:每周至少一节安全教育课,内容包括火灾成因、报警方法(说清地址、火势、被困人员)、逃生禁忌(不乘电梯、不盲目跳楼、不贪恋财物)
常见踩坑点:有些学校只在白天演练,宿舍夜间演练一直拖着不做,这个一旦查起来比较麻烦。另外演练方案和演练后的总结评估材料要存档,主管部门检查时会要。
以上规范引用均为知识库收录版本,具体条文请以最新发布的规范原文为准。 |
|