关于灭火器是否需要每年检测一次
这个问题不少单位在消防检查时都遇到过,先说结论:灭火器需要定期检查,但不是简单理解为"每年送检一次"就完事了,不同类型的灭火器、不同使用场所,检查频次和方式都不一样。
根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008第5.2.1条,灭火器的检查分为日常巡查和定期检查两个层次:
■ 候车室、歌舞娱乐放映游艺场所、大型商场等人员密集的公共场所,以及堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场所,灭火器应每半月检查一次
■ 其他单位(一般办公场所、普通住宅等)至少每月检查一次
日常检查主要是看外观——压力表指针是否在绿区、筒体有无锈蚀变形、喷嘴是否堵塞、保险销铅封是否完好、灭火器是否被遮挡挪动等。另外根据第5.3.1条,灭火器每次使用后或达到维修期限时,必须送修并进行水压试验,这个不是每年一次,而是按灭火器类型和灭火剂种类来定维修周期的。
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准,各地消防部门可能有更严格的地方性规定,建议以当地要求为准。
关于灭火器配置数量和摆放位置
这个主要依据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005。
配置数量不是凭感觉放的,要根据场所的危险等级、火灾种类、灭火器的灭火级别三个因素综合计算。简单说,就是一个计算单元内配置的灭火器灭火级别总和,不能小于该单元需要的灭火级别。危险等级分为严重危险级、中危险级和轻危险级,不同等级对应的单具灭火器最小配置灭火级别和最大保护面积都不一样。
摆放位置方面,规范第5.1.1条要求灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。第5.1.3条明确灭火器顶部离地面高度不应大于1.5m,底部离地面高度不宜小于0.08m,灭火器箱不得上锁。另外灭火器设置点应通风、干燥、洁净,避免阳光直射和强腐蚀性环境。
关于灭火器维修和报废年限
维修和报废是两个概念,很多人容易混。
维修期限方面,根据《灭火器维修》GA 95-2015的规定:
| 灭火器类型 | 维修期限 | | 水基型灭火器 | 出厂期满3年,首次维修后每满1年 | | 干粉灭火器 | 出厂期满5年,首次维修后每满2年 | | 洁净气体灭火器 | 出厂期满5年,首次维修后每满2年 | | 二氧化碳灭火器 | 出厂期满5年,首次维修后每满2年 |
报废年限方面,根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008第5.4.3条:
| 灭火器类型 | 报废年限 | | 水基型灭火器 | 出厂满6年报废 | | 干粉灭火器 | 出厂满10年报废 | | 洁净气体灭火器 | 出厂满10年报废 | | 二氧化碳灭火器 | 出厂满12年报废 |
另外,灭火器只要出现筒体锈蚀面积超过三分之一、筒体明显变形、被火烧过等情形,不管年限到没到,都必须报废。
关于高层建筑灭火器保护距离
根据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005第5.2.1条和5.2.2条,灭火器的最大保护距离是根据危险等级和灭火器类型来确定的,和建筑是不是高层没有直接对应关系,而是看该场所属于什么危险等级。
对于A类火灾(固体物质火灾)场所,手提式灭火器最大保护距离为:
| 危险等级 | 手提式灭火器最大保护距离 | 推车式灭火器最大保护距离 | | 严重危险级 | 15m | 30m | | 中危险级 | 20m | 40m | | 轻危险级 | 25m | 50m |
对于B类火灾(液体或可熔化固体物质火灾)场所,保护距离比A类要小,严重危险级手提式只有9m。高层建筑里的办公楼层、住宅楼层一般属于中危险级或轻危险级,保护距离分别按20m和25m来控制。但高层建筑里的变配电室、柴油发电机房、锅炉房等设备用房,因为涉及电气火灾或油类火灾,危险等级可能往上提,保护距离也会相应缩短。
计算时注意,保护距离是指从灭火器设置点到最不利点的行走距离,不是直线距离,要考虑墙体、隔断等遮挡因素绕行。
以上为规范层面的解读,实际执行请以当地消防部门验收和检查意见为准,各地可能有更细化的地方性标准。 |
|