首先,你这个同一仓库不同楼层的丙类、戊类组合情况,在《建筑防火通用规范》GB 55037-2022实施后,判断逻辑有了变化,我们来捋一下。
关于戊类层是否需要设喷淋
核心结论是:一般来说,如果戊类层自身独立划分防火分区,且与丙类层有满足耐火极限要求的楼板分隔,那么戊类层本身可以不设自动喷水灭火系统。
依据是《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.1.3条,这个条文是全文强制的,必须执行。它明确规定了需要设置自动灭火系统的场所,其中第5款写的是“丙类厂房、丙类仓库”,戊类属于低火灾危险性,不在强制范围内。
但这里有个关键点:你必须要确认上下层之间是否已经通过不燃材料、耐火极限不低于1.0h的楼板进行了完全分隔,并且各自形成了独立的防火分区。如果戊类层和丙类层是敞开联通的(比如有货梯开口、敞开楼梯间、或者上下层共用防火分区),那整栋仓库的火灾危险性就要按较高的丙类整体考虑,戊类层也必须设喷淋了。
另外,还有一点实际经验:即使规范没强制要求,很多地方的消防审查部门从安全冗余角度出发,会要求整栋仓库统一设喷淋系统,尤其是丙类层面积大、火灾荷载高时。所以建议你把这个情况直接跟当地消防图审中心沟通确认,他们掌握的是最新的地方执行尺度。以当地消防部门审批意见为准。
关于甲乙类厂房的泄压面积计算
这跟仓库是两码事,但既然问到了也一并说清楚。泄压面积计算主要依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.6.4条,公式是:
A = 10 C V^(2/3)
其中:
■ A 是泄压面积,单位m2
■ V 是厂房的容积,单位m3
■ C 是泄压比,单位m2/m3,这个值跟厂房内爆炸性危险物质的类别有关,查表3.6.4可以找到,比如氢气的C值取0.25,乙炔取0.20,轻质油品取0.110~0.180
计算时注意:容积V要按整个防火分区的体积算,不是单层面积。如果厂房长径比大于3,建议把厂房分成多个长径比不大于3的段,分别计算泄压面积,再把结果加起来,这样更合理。长径比就是建筑平面几何外形尺寸中的最长边与其横截面周长的积和4.0倍的建筑横截面积之比。
这套计算是解决爆炸时超压泄放的关键,泄压设施(轻质屋面板、轻质墙体、泄压窗)的面积要满足这个计算结果,并且优先布置在靠近爆炸危险源的位置。
关于喷淋系统设计参数的确定
这个要看仓库的具体储存方式和火灾危险等级。根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017,仓库的喷淋设计参数主要取决于:
■ 仓库内的最大储物高度
■ 储存物品的火灾危险等级(仓库危险级I级、II级、III级)
■ 采用的喷头类型(快速响应、普通响应、ESFR早期抑制快速响应喷头等)
■ 货架布置方式(单排、双排、多排、堆垛等)
具体参数(喷水强度、作用面积、喷头工作压力)可以直接查规范表5.0.4-1到表5.0.4-6,或者表5.0.5和表5.0.8。比如:仓库危险级II级,储物高度不超过3.5m,采用标准喷头,喷水强度要达到12L/(min·m2),作用面积200m2,喷头工作压力不低于0.10MPa。
如果储存的是丙类固体(纸箱、塑料等),建议按仓库危险级II级起步。如果储存的是戊类固体(钢材、砂石等),虽然火灾危险性低,但若货架高度超过7.5m,仍然建议按仓库危险级I级考虑,因为高位灭火难度大。最终参数一定要以设计单位出具的计算书和正式图纸为准。
关于不同耐火等级对构件燃烧性能的要求
这个直接查《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第5.3.1条(全文强制)或者《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.2.1条。核心要求是:
[table]
[tr][td]耐火等级[/td][td]构件[/td][td]燃烧性能要求[/td][td]耐火极限(h)[/td][/tr]
[tr][td]一级[/td][td]承重墙/柱[/td][td]不燃性[/td][td]3.0[/td][/tr]
[tr][td]二级[/td][td]承重墙/柱[/td][td]不燃性[/td][td]2.5[/td][/tr]
[tr][td]三级[/td][td]承重墙/柱[/td][td]不燃性[/td][td]2.0[/td][/tr]
[tr][td]一级[/td][td]楼板/疏散楼梯[/td][td]不燃性[/td][td]1.5[/td][/tr]
[tr][td]二级[/td][td]楼板/疏散楼梯[/td][td]不燃性[/td][td]1.0 |
|