查看: 215|回复: 1

建筑内部挑空排烟量计算(局部高大空间排烟设计)

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 13:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑内部挑空排烟量计算(局部高大空间排烟设计)

工业建筑内,一、二层挑空,挑空部位未设置防火卷帘分隔,一、二层为同一防火分区。建筑一层5.4米,二层3.6米,设有自动喷淋。建筑尺寸54.0*22.8 米对挑空部位进行排烟设计,考虑自然排烟,问二层是否可以按层高9.0米考虑,按一个防烟分区处理?

相关问题讨论:
1. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
2. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
3. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-24 10:23:11 | 显示全部楼层
你这个情况在工业建筑里挺常见的,挑空区域排烟计算确实容易有争议,我按自己的理解说说看法。

关于核心问题:挑空部分能否按层高9.0m、一个防烟分区处理

首先,你这个挑空区域的实际高度,从一层地面到二层顶板确实是5.4+3.6=9.0m,按9.0m考虑层高没问题。但问题在于,这个高度到底是算高大空间还是普通空间,以及防烟分区的划分依据。

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.2.1条,防烟分区的最大允许面积跟净高有关。其中提到,当净高大于6.0m时,每个防烟分区的最大允许面积可以到2000平米,且长边最大允许长度为60m。你这边挑空区域面积54.0x22.8=1231.2平米,小于2000平米,长边54m也小于60m,所以按一个防烟分区处理,从面积和尺寸上看是可行的。

但这里有个关键点要注意:排烟计算高度是按储烟仓的底部高度来定的,不是简单按层高。根据GB 51251-2017第4.6.2条,当采用自然排烟时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm。你9.0m净高,储烟仓底部距离地面至少7.2m。如果二层有楼板或局部夹层,可能会影响烟气的流动和聚集,这个需要具体分析。

另外,你提到设置了自动喷淋,这个对排烟设计有影响。根据GB 51251-2017第4.3.2条,当采用自然排烟时,如果设有自动喷淋系统,排烟窗的有效面积可以适当调整,但前提是喷淋系统能有效控制火灾蔓延。具体计算时,建议按规范附录A的要求来。

注意:排烟设计最终需要当地消防部门审批,以审批意见为准。

关于排烟系统与空调系统共用风道需要注意什么

这个在GB 51251-2017里有明确规定,第4.4.7条提到,排烟管道与通风、空气调节管道宜分开设置,当确有困难需共用管道时,必须采取以下措施:


■ 管道材质必须满足排烟管道的要求——不燃材料制作,耐火极限不小于1.0h(根据系统类型有不同要求)
■ 设置防火阀,且防火阀的动作温度要与排烟系统匹配
■ 平时通风工况和排烟工况的切换要有可靠的联动控制逻辑
■ 共用管道的断面尺寸需同时满足两种工况的风量要求,不能只算一个工况


另外,设计时还要注意管道内的风速。排烟时风速不宜大于20m/s(金属管道)或15m/s(非金属管道),而平时通风的风速可能低很多,选型时要兼顾两者,避免排烟时噪音过大或阻力损失超标。

关于排烟量计算是按面积还是按换气次数取大值

这个要看空间类型。根据GB 51251-2017第4.6.3条,对于高大空间(净高大于6m),排烟量是按换气次数计算的,要求不小于6次/h(当设有自动喷淋时,可以适当减小,但具体需按规范核算)。而对于普通空间(净高不大于6m),排烟量是按面积和每平米排烟量来计算的,比如中庭按每平米60m³/h,一般场所按每平米60m³/h(有喷淋)或90m³/h(无喷淋)。

你这9.0m净高属于高大空间,应该按换气次数计算。但要注意,换气次数计算的是整个空间的体积,而排烟口的位置和数量会影响实际排烟效果。另外,按换气次数计算得到的排烟量,还要校核排烟口的风速和排烟窗的有效面积是否满足要求。

所以不是简单取大值,而是根据空间净高先确定计算方法,再按相应公式计算,最后校核各项参数。

关于防火玻璃能否替代防火墙使用

不能完全替代。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.1.1条,防火墙的耐火极限不应低于3.0h(一般工业建筑)或4.0h(甲、乙类厂房)。防火玻璃的耐火极限一般是按E、EI、EW等指标分类的,最高能做到3.0h的防火玻璃,但通常用于防火分隔中的防火窗或防火玻璃墙,而不是完全替代防火墙。

具体来说,防火玻璃可以用在以下场合:


■ 防火墙上的观察窗——但窗的面积有限制,且需满足防火墙的整体耐火极限
■ 防火分区之间的隔断——如果采用防火玻璃墙,需要有独立的支撑结构,且耐火极限要与防火墙相同
■ 疏散走道两侧的隔墙——可以用防火玻璃,但需满足相应耐火极限


重点提醒
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册