关于灭火器放置高度
这个问题问得好,确实是改了。
根据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005第5.1.3条,手提式灭火器顶部离地面高度不应大于1.50米,底部离地面高度不宜小于0.08米。这个0.08米一直沿用了很多年。
但《消防设施通用规范》GB 55036-2022实施后,对灭火器的设置要求做了调整。根据该规范第10.0.3条,灭火器底部距离地面的高度不应小于0.15米,顶部距离地面高度不应大于1.50米。注意这里用的是“不应”,这是强条措辞,作为全文强制性规范,GB 55036-2022的所有条文必须严格执行,也就是说0.15米已经是硬性要求,不再是0.08米了。
所以你说的没错,以前是0.08米(而且是“不宜”,有一定弹性),现在改为0.15米(“不应”,强制执行)。这个改动主要是为了让灭火器更容易被看到和取用,避免被地面杂物遮挡。
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体的规范版本以国家标准化管理委员会和住建部最新发布的版本为准。
关于灭火器配置数量和位置的规范要求
配置数量主要看两个因素:火灾危险等级和保护距离。根据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005:
■ 首先要确定场所的火灾类别(A/B/C/D/E类)和危险等级(严重/中/轻危险级)
■ 根据第6.2.1条和第6.2.2条确定灭火器的最大保护距离
■ 然后按公式Q=K·S/U计算灭火级别(Q-灭火级别总和,K-修正系数,S-保护面积,U-灭火级别最大保护面积),再根据单具灭火器的灭火级别计算配置数量
摆放位置要求(第5.1.1~5.1.5条):
■ 灭火器应设置在明显和便于取用的地点
■ 不得影响安全疏散,走道、楼梯间等疏散通道上设置灭火器时不应影响疏散宽度
■ 每个设置点不宜多于5具
■ 设置点位置应固定并设置明显标志
■ 对有视线障碍的设置点,应设置指示其位置的发光标志
实际工程中,最常见的做法是按保护半径约20米左右设置一组(2具),一个防火分区至少2具,这个是比较稳妥的配置思路,具体要根据场所类型核实。
最终配置方案以当地消防部门审图意见和验收要求为准。
关于不同火灾类别的灭火器选型
这个在《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005第4.1节里有明确规定:
| 火灾类别 | 火灾类型 | 适用灭火器 | 备注 | | A类 | 固体有机物(木材、纸张、布料) | 水型、干粉(ABC)、泡沫、卤代烷 | 最常规火灾类型 | | B类 | 液体或可熔化固体(汽油、油漆) | 干粉(BC/ABC)、泡沫、CO₂ | 不能用水直喷 | | C类 | 气体(天然气、液化气) | 干粉、CO₂ | 先断气再灭火 | | D类 | 金属(钠、钾、铝镁合金) | 金属专用干粉灭火器 | 严禁用普通灭火器 | | E类 | 带电设备 | CO₂、干粉 | 灭火器须标注适用电压 | | F类 | 烹饪油火(厨房油脂) | F类专用灭火器 | 不能用泡沫或水 |
大部分民用建筑配ABC干粉灭火器就够了,覆盖A/B/C类三种火灾。配电室、机房这种有精密电子设备的地方建议配CO₂灭火器,不导电也不会腐蚀设备,价格比干粉贵一些但值这个价。具体选型还是参考规范的附录B。
关于灭火器维修和报废年限
这个主要按《灭火器维修》XF 95-2015(原GA 95-2015)和《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008的规定来:
维修周期:
■ 干粉灭火器:出厂期满5年首次维修,以后每2年一次
■ 水基型灭火器:出厂期满3年首次维修,以后每1年一次
■ 洁净气体灭火器:出厂期满5年,以后每2年一次
■ CO₂灭火器:出厂期满5年,以后每2年一次
报废年限(从出厂日期算起):
■ 干粉灭火器:10年
■ 水基型灭火器:6年
■ 洁净气体灭火器:10年
■ CO₂灭火器:12年
■ 1211灭火器:10年(目前已禁止使用)
有个事情项目上经常被忽略——日常检查不只是看压力表在不在绿区,还要看瓶体有没有锈蚀、喷嘴是不是堵塞、保险销铅封有没有被损坏。发现这些情况,即使没到维修周期也要送修,别拿安全开玩笑。 |
|