关于防火门开启方向的问题
先说结论:是否必须朝疏散方向开启,要看这个门的功能定位——是疏散门还是单纯的设备房防火门,两种情况要求不一样。
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.11条,建筑内的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门,有两个例外:一是人数不超过60人且每樘门平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限;二是甲、乙类生产车间除外。这一条在原规范中属于强制性条文,作为疏散出口的防火门必须朝疏散方向开启。
你提到的变配电室,根据《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013第6.2.2条,变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。所以即使它不承担常规人员疏散功能,也要求向外开,这主要是出于安全操作和事故时人员逃生的考虑。
民用建筑中的小储藏间,如果面积很小、不位于疏散走道上、也不作为房间的疏散出口,那它的门可以不限开启方向,但前提是设计图纸上该门未被认定为疏散门。如果这个小储藏间兼作人员进出通道,且是唯一出口,那就必须按疏散门处理,朝疏散方向开启。
需要注意,GB 55037-2022《建筑防火通用规范》已于2023年6月1日起实施,其中第7.1.6条、第7.1.7条对疏散出口门的手动开启和两侧开启做了规定,建议结合新规范重新核查。以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开资料,具体条文请以最新发布的规范原文为准。
关于强制性条文和推荐性条文的区别
这个在工程实际中很容易混淆,简单说清楚:
■ 强制性条文在用词上表现为“必须”“应”“严禁”“不应”等,属于法规层面的底线要求,必须严格执行。违反强制性条文,除了验收通不过,还可能面临行政处罚。比如上面提到的疏散门开启方向,就是强条。
■ 推荐性条文用词是“宜”“可”“不宜”等,表示规范建议执行,但在条件确实不具备时,可以变通,且有其他措施保证安全时,可以适当调整。 |
|