设备用房、设备间的应急照明与疏散指示和消防电话的设置标准?

请问老师设备用房、设备间的应急照明与疏散指示和消防电话的设置标准是什么?个人认为一般的设备用房都属于消防安全重点部位,都应该配置,但是甲方会觉得平时没人不需要设置......

相关问题讨论:
1. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
2. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求?
3. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-6 21:42:04 | 显示全部楼层
楼主这个问题问得很好,涉及到设计和甲方之间常见的分歧点,我一个个来说。

关于设备用房应急照明与疏散指示的设置

这个不能一概而论,要根据设备用房的具体性质和面积来判断。

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.3.1条,除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间);观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m²的营业厅、餐厅、演播室等人员密集场所;建筑面积大于100m²的地下或半地下公共活动场所;公共建筑内的疏散走道;人员密集厂房内的生产场所及疏散走道。

从这条可以看出,规范对于应急照明的设置,核心判断标准是有没有人员疏散的需求,而不是简单看是不是"设备用房"。你提到的"消防安全重点部位"这个角度也有道理,但规范对设备用房有更具体的要求。

根据第10.3.3条,消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房,应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。这是强制性条文,必须严格执行

另外第10.3.5条要求,公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,设置部位包括疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上。

所以结论是这样的:

消防水泵房、消防控制室、自备发电机房、变配电室、防排烟机房——必须设置备用照明(不是应急疏散照明,是备用照明),这个是强条,没有商量余地
其他普通设备间(如弱电机房、电梯机房、换热站等)——如果位于疏散走道上或者本身需要人员值守,应设应急照明和疏散指示;如果只是一个平时无人、只有检修时才进入的小房间,且不在疏散路径上,规范没有强制要求设置
疏散指示标志——设备用房内部一般不强制要求设疏散指示,除非该房间是疏散路径的一部分(比如通过设备间才能到达安全出口),或者房间面积大、内部路线复杂

甲方说"平时没人不需要设置",得看具体是什么设备房。水泵房、发电机房这些在火灾时是需要有人去操作的,备用照明必须保证操作人员能正常工作;另外如果房间在疏散走道上,不管平时有没有人,疏散走道本身就要设应急照明。但如果确实是一个独立的、平时无人、火灾时也不需要人进去操作的小管井或小设备间,甲方的说法有一定道理。

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准,特别是GB 55037-2022《建筑防火通用规范》以及GB 55036-2022《消防设施通用规范》已经实施,原GB 50016的部分内容可能已被整合或调整,建议以最新全文强制性规范为准。

关于消防电话的设置

这个规范有明确规定。根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第6.7.4条,电话分机或电话插孔的设置应符合下列规定:

■ 消防水泵房、发电机房、配变电室、计算机网络机房、主要通风和空调机房、防排烟机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、企业消防站、消防值班室、总调度室、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房,应设置消防专用电话分机

■ 设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处,宜设置电话插孔

所以消防电话的设置标准也是很明确的:消防水泵房、变配电室、发电机房、防排烟机房这些属于必须设的范围,不是因为"消防安全重点部位"这个笼统的概念,而是规范条文直接点名了。甲方如果在这些房间想省掉消防电话,那是过不了消防审查的。

但反过来说,对于规范没有点名的普通设备间(比如一个普通的弱电间、水表间、换热站这些),如果没有消防联动控制要求、平时也无人值班,确实不一定需要设消防电话分机。

实操建议

你在和甲方沟通的时候,建议不要用"消防安全重点部位"这种笼统的说法去争论,直接拿规范条文说话:

■ 第一步,把项目上所有设备用房列个清单
■ 第二步,对照GB 50016第10.3.1、10.3.3条和GB 50116第6.7.4条,逐一判断哪些是规范强制要求的,哪些是推荐设置的,哪些是确实不需要的
■ 第三步,强制要求的部分,直接告知甲方这是强条没有商量余地;推荐设置的部分,从消防安全角度说明必要性,争取;确实不需要的部分,也别硬设,避免被甲方认为在过度设计

这样既有理有据,又显得专业务实,比双方争论"该不该设"高效得多。

最终消防设计审查以当地住建部门消防验收科或消防救援机构的审批意见为准,建议在图纸送审前与审图机构进行必要沟通。