关于封闭楼梯间的问题
你这个情况,先看规范怎么规定的。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.13条,旅馆建筑属于多层公共建筑,当层数不超过4层且采用敞开楼梯间时,疏散门到楼梯口的距离限制比封闭楼梯间要严格很多。你三层自建房,每层4个房间,一个内部楼梯,按规范第5.5.13条第1款,这种情况是需要设置封闭楼梯间的。
封闭楼梯间的要求是:楼梯间入口处设置乙级防火门,并保持常闭或联动关闭状态。你说把4个房间门换成防火门,这个理解有偏差——封闭楼梯间是楼梯间本身要设防火门,不是房间门。房间门走的是疏散走道,走道也需要满足疏散距离要求,但房间门本身不需要是防火门(除非是特定场所或位于走道尽端等情况有特殊要求)。
关于智能锁的问题,你担心的确实是个痛点。现行规范里没有专门针对小旅馆的放宽文件,但《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(全文强制性规范,所有条文必须严格执行)第6.4.1条要求疏散门应能在火灾时从内部易于打开,且不应设置影响疏散的门锁。普通智能锁如果断电或火灾时不自动解锁,确实不符合要求。不过市面上有带消防联动功能的智能锁,可以在火灾报警信号触发时自动解锁,或者断电后自动弹开。建议你去找当地消防部门或智能锁供应商确认一下,看当地是否认可这种方案,具体以当地消防部门审批意见为准。
关于室内消火栓的问题
你引用的两条规范其实出自同一个地方,我再帮你梳理一下。
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8.2.1条第3款,旅馆建筑属于"公共建筑",规范原文是:建筑高度大于15米或建筑体积大于10000立方米的其他建筑(除住宅、厂房、仓库外),应设置室内消火栓系统。而旅馆本身在更大范围内是"公共建筑",所以适用的就是这一条。
你理解的关键点在于:规范说的是"高度大于15米或体积大于10000立方米",这是"或"的关系,不是"且"。也就是说,只要满足其中一个条件,就需要设置室内消火栓。
所以,如果自建房高度超过15米,即使体积不超过5000立方米,也是需要设置室内消火栓的。体积超过5000立方米这个条件,是你可能记混了,规范里没有专门针对旅馆体积5000立方米就强制设消火栓的条文——那是针对其他类型建筑(比如商店、展厅等)的放宽条款。
另外提醒一下,自建房用作旅馆,属于公众聚集场所,消防验收是必须过的。消火栓系统只是其中一项,还包括疏散宽度、应急照明、灭火器等,这些都得按规范来,不能因为觉得麻烦就想着找"放宽文件",以当地消防部门的审批意见为准。