没图片,纯文字问题,那就按你问的几个点逐一拆开聊。
关于敞开式厂房的防火间距界定
《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第3.4.1条以及其他相关条文,对于敞开式或半敞开式工业厂房,防火间距的起算点,规范上的表述是“最外边缘”。这个“最外边缘”在实践中分两种情况:
■ 如果厂房有围护结构(比如外墙),那就按外墙外侧来算,这跟常规厂房一样。
■ 如果厂房完全是敞开式,没有围护墙,只有柱子和顶盖,那按按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.4.1条的条文说明和图集(比如国标图集12J814)来看,通常按“外柱外侧”的投影线来算。
但是,GB 55037-2022是全文强制性规范,它的条文要比GB 50016更严格、更上位。 它没有明确说是“外墙”还是“外柱”,而是用了“最外边缘”。所以,如果你这个敞开式厂房内部有生产设备,尤其是易燃易爆的设备,它外缘凸出到了柱子外边,那审查时很有可能会要求按设备外缘来算。
个人建议: 在做方案或报审前,最好先跟当地的消防审查部门口头沟通一下,确认他们认可哪种界定方式。不同地区的执行尺度确实有差异。另外,消防救援和疏散的问题,间距越大越好,这个没争议。关键是保证消防车道能环通、登高操作场地能满足要求,这比间距本身多几米少几米更重要。
关于疏散门的开启方向和宽度
这个在《建筑防火通用规范》GB 55037-2022里有明确要求,而且是强条,必须执行:
■ 开启方向: 第7.1.6条,疏散门应向疏散方向开启。也就是说,门是往外推的,不是往里拉的。避免拥挤时门打不开。但要注意,如果两个相邻的防火分区,分墙上开的防火门,那就看规范对防火门的具体要求了,一般是双向开启或向疏散方向开启。
■ 宽度要求: 第7.1.4条,疏散门的净宽度不应小于0.80m。但是,这个是最低值,具体项目要按建规里对楼层的疏散宽度指标(比如每百人宽度指标)算出来。一般实际工程里,单扇门净宽做到0.9m~1.0m,双扇门1.2m~1.5m是常态。另外,首层外门的总净宽度不应小于1.10m,这个也要注意。
关于规范中“表述模糊”条款的把握
这是所有设计师都头疼的问题。比如GB 55037里就有不少“应保证安全距离”“应满足消防操作要求”这种定性表述。我的经验是:
■ 优先看规范是否有条文说明或配套实施指南(一般住建部会出)。这些材料里会有更详细的解释和定量化的建议。
■ 没有条文说明的,就找老规范《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)的相关解释。除非新规范明确废止了老规范的条文,否则老规范里的具体数值仍然可以作为参考,只是不能作为强制依据。
■ 再不行,就直接电话咨询当地住建局的消防审验科,或者找这个项目的审图公司。审图公司一般有内部的技术问题解答机制,他们给出的意见就是最终执行意见。
■ 千万别自己猜。 一旦被审图提出来,改图很麻烦。最好的办法就是在方案阶段就把模糊点提出来,拿到书面或口头的明确答复,再往下做。
关于相邻建筑高度不同时的间距计算
这个在GB 55037-2022第3.4.1条(以及GB 50016-2014第3.4.1条)里讲得很清楚,虽然表述有点绕,但核心逻辑是:
| 情况 | 间距确定原则 | | 较高建筑对较低建筑 | 按较高建筑确定的防火间距要求执行 | | 较低建筑对较高建筑 | 按较低建筑确定的防火间距要求执行,但需考虑较低建筑屋顶门窗洞口对较高建筑的影响 | | 相邻建筑等高 | 按标准表格或公式计算即可 |
简单说,两栋建筑之间的防火间距,要以对两者都最不利的那个要求为准。 比如,较高建筑是甲类,较低建筑是丙类,那间距就得按甲类的要求来算(因为甲类更危险)。如果较高建筑是丙类,较低建筑是甲类,那还是按甲类的要求来算。
另外,如果较低建筑屋顶上有天窗、通风口,或者较高建筑的外墙上有门窗洞口,这些都会影响间距的取值。规范的条文说明里有具体的计算示意图,建议你翻出来看看。
最后提醒一下: 以上分析基于GB 55037-2022和GB 50016-2014(2018年版),具体条文请以你手头最新版的规范原文为准。消防审查的最终解释权在当地的审图机构和消防主管部门,建议在项目前期就把这些模糊点跟他们确认清楚。 |
|