查看: 105|回复: 1

灭火器新规范要求

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 13:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
灭火器新规范要求

《灭火器产品维修、更换及售后服务》T/CPQS XF003-2023这个标准2023年3月16日实施,在消防资源网中没有找到文本,所以请安排文本,以便下载。谢谢!

相关问题讨论:
1. 不同火灾类别应该选用哪种类型的灭火器?
2. 高层建筑中灭火器保护距离如何计算?
3. 灭火器的配置数量和摆放位置有什么规范要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-2 21:11:32 | 显示全部楼层
关于T/CPQS XF003-2023这个标准,先说一个实际情况:这个标准是中国消费品质量安全促进会发布的团体标准,不是国家标准(GB)或消防救援局的技术规范。团体标准的文本公开程度参差不齐,有些会全文公开,有些需要向发布机构申请或在指定平台查阅。我在目前的资料库里也确实没找到这个标准的全文文本。建议走这几个途径试试:

■ 直接联系中国消费品质量安全促进会(CPQS)咨询标准获取方式,这是最快的路径
■ 上"全国团体标准信息平台"搜标准编号,有时团标会在这个平台上公开
■ 如果只是工作需要核心内容,找当地的消防技术服务机构或灭火器维修企业,他们一般有渠道拿到文本

下面逐个说三个技术问题。以下回答主要依据我掌握的资料,如有更新请以最新规范原文为准。

关于问题一:不同火灾类别的灭火器选型

选灭火器首先要认准火灾类别,搞错了不但灭不了火还可能出事故。常见的搭配是这样的:

火灾类别火灾类型适用灭火器注意事项
A类固体有机物燃烧(木材、纸张、布料等)水型、泡沫、磷酸铵盐干粉(ABC干粉)不能用二氧化碳,灭不了A类火
B类液体或可熔化固体(汽油、油漆、沥青等)泡沫、碳酸氢钠干粉(BC干粉)、ABC干粉、二氧化碳水型灭火器不能用于B类火,会让油火飞溅
C类气体火灾(天然气、液化气、煤气等)BC干粉、ABC干粉、二氧化碳先切断气源再灭火,否则有复燃爆炸风险
D类金属火灾(镁、钛、铝粉等)专用D类干粉灭火器、干砂严禁用水和普通灭火器,会剧烈反应
E类带电设备火灾二氧化碳、洁净气体、干粉灭火器注意灭火器上标注的适用电压等级,保持安全距离
F类烹饪油脂火灾(厨房深油炸锅等)F类专用灭火器(主要成分是化学药剂,能将油脂皂化)不能用水,会引发剧烈喷溅扩大火势


实际选型依据以《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005第3.1.2条和第4.1、4.2节为准。条文请以最新版本确认。一个实用建议:普通办公和居住场所首选ABC干粉灭火器,覆盖面广,日常场景基本够用。

关于问题二:高层建筑中灭火器保护距离如何计算

保护距离是指从灭火器设置点到该设置点保护范围内的最不利点的行走距离,不是直线距离,这一点很多人容易搞混。

根据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005第5.2节:

■ A类火灾场所——根据危险等级确定最大保护距离:严重危险级15m,中危险级20m,轻危险级25m
■ B、C类火灾场所——严重危险级9m,中危险级12m,轻危险级15m

高层建筑的公共区域(如走道、电梯前室)通常按中危险级或严重危险级考虑,具体看功能分区。比如高层住宅的公共走道一般按中危险级A类场所取值,最大保护距离20m。高层写字楼的设备用房可能涉及B类或E类火灾,保护距离就更短。

计算保护距离的时候要注意:灭火器必须放在位置明显、便于取用的地方,不能放在隐蔽角落里凑距离。实际画圈的时候,每个灭火器设置点以自身为圆心,保护距离为半径,覆盖到的区域才算有效。两个设置点之间的间距一般取保护距离的1.5~2倍,保证整个区域都在保护范围内。

关于问题三:配置数量和摆放位置的规范要求

这个在《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005里规定得比较清楚。

配置数量方面:

第一步先确定场所的危险等级(严/中/轻),然后确定每个计算单元需要的总灭火级别,再根据单具灭火器的灭火级别算出最少需要几具。公式大致是:需要的最小灭火级别 = 修正系数 × 保护面积 ÷ 单位灭火级别的最大保护面积。修正系数取决于有没有自动喷淋和消火栓,系数取值0.3到1.0不等,条文具体位置在第7.3节。

一个计算单元内灭火器数量不应少于2具,每个设置点的灭火器不宜多于5具。这不是随便说的,少了没有冗余,多了取用混乱。

摆放位置方面:

■ 灭火器应设置在位置明显、便于取用的地点,不能放在上锁的房间里或者堆放杂物的角落里
■ 灭火器顶部离地面高度不应大于1.5m,底部离地面不宜小于0.08m——这是为了方便所有人拿取,包括行动不便的人
■ 灭火器不应设置在潮湿、强腐蚀性或超出其使用温度范围的环境中,室外设置的要有防雨防晒措施
■ 灭火器箱不应上锁,但可以设置防误拿的简易装置

特别提醒:高层建筑的灭火器配置属于消防安全重点检查内容,实际配置方案以当地消防部门审批意见和正式消防设计文件为准,不能仅凭论坛上讨论的参数自行决定。

希望这些能帮上忙。如果某个具体场所需要做配置计算,可以补充建筑类型、面积和平面布局,可以一起看看。