查看: 14|回复: 1

报火警时间

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-22 13:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
报火警时间

消控室值班人员在火灾初期要不要报火警

相关问题讨论:
1. 关于报火警时间,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 报火警时间在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似报火警时间的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
关于消控室报火警的基本原则

消控室值班人员在火灾初期是否报火警,这个问题很关键。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.2.2条(此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行),明确规定:"消防控制室应能显示火灾报警部位及控制状态,确认火灾后应立即向消防救援机构报警"。这里强调的是"确认火灾后",而不是探测器报警后。

实际操作中要分两步走:
■ 探测器报警后,值班人员应先通过视频监控或派员现场确认是否真火情(避免误报)
■ 确认存在明火、浓烟等火灾特征后,必须立即拨打119报警,同时启动应急广播和消防设施

特别注意:GB 55037-2022是2023年6月1日实施的全文强制性规范,取代了原《建筑设计防火规范》GB 50016-2014中相关条款。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。

关于报火警时间的规范更新

针对第一个问题,确实有重要调整:
■ 旧规范《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013只要求"确认火灾后报警"
■ 新规范GB 55037-2022第8.2.2条强化了时间要求,明确要求"立即"报警,且将此列为强制性条文
■ 同时《消防控制室通用技术要求》GB 25506-2010第5.3条补充规定:报警时应说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话

常见误区是认为要等火势变大再报警,这是错误的。规范要求的是"确认火灾"即报,不是"火势扩大"才报。实际项目中见过有物业因担心误报担责而延迟报警,结果错过黄金救援时间,这种做法不符合规范要求。

施工与验收关键节点

第二个问题涉及施工验收环节,需要注意:
■ 施工阶段:在安装火灾自动报警系统时,必须按《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019第3.2.3条设置报警信号传输时间测试点,确保从触发到控制室显示≤10秒
■ 调试验收:重点测试两个时间阈值
● 从探测器报警到控制室显示的时间(应≤10秒)
● 从值班人员确认火情到完成119报警的时间(应≤1分钟,这是行业实操要求,虽未明文规定但验收时消防部门会现场测试)
■ 验收文件:必须提供《消防控制室应急处置流程》备案,其中要明确标注"确认火灾后立即报警"的关键步骤

去年验收一个商业综合体时就遇到问题:施工单位把报警确认流程设计得太复杂,要求值班员先电话请示经理才能报警,验收时被消防支队直接否决,要求整改后重验。

工程案例分享

第三个问题,分享个真实案例:
去年某写字楼发生烟感误报,值班员按旧习惯先联系维保单位检查,耗时8分钟才确认是误报。虽然没造成后果,但消防检查时指出违反GB 55037-2022要求。我们后来做了三点改进:
■ 修订应急预案:明确区分"探测器报警"和"确认火灾"两个阶段
■ 增加确认手段:在重点区域加装视频复核系统,5秒内可远程确认
■ 开展季度演练:模拟不同场景测试报警响应时间,确保确认火灾后30秒内完成119报警

建议各项目都做时间记录:从探测器报警→值班确认→启动应急程序→完成119报警的全过程计时,这是消防检查的重点项。

消防安全提醒:以上解读仅作技术参考,具体操作必须以当地消防部门审批意见和现场实际情况为准,切勿仅凭论坛讨论决定消防处置流程。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号