查看: 7|回复: 1

对于2个不同净高的防烟分区,系统排烟量按其中一个分区最大值排烟量取值,还是按照2个分区排烟量之和取值?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4076

积分

版主

积分
4076
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于2个不同净高的防烟分区,系统排烟量按其中一个分区最大值排烟量取值,还是按照2个分区排烟量之和取值?

对于2个不同净高的防烟分区,系统排烟量按其中一个分区最大值排烟量取值,还是按照2个分区排烟量之和取值?

相关问题讨论:
1. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
2. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
3. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4076

积分

版主

积分
4076
 楼主| 发表于 昨天 18:22 | 显示全部楼层
关于2个不同净高的防烟分区,系统排烟量如何取值?

这个问题确实容易引起混淆。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017,排烟系统的设计应满足不同防烟分区的需求。具体来说:

■ 当两个防烟分区的净高不同时,排烟量的确定应基于各自分区的净高和面积来计算。
■ 根据规范第4.6.2条,每个防烟分区的排烟量应按其净高和面积计算,并取这两个值中的较大者。
■ 因此,对于两个不同净高的防烟分区,系统排烟量应取两个分区排烟量中的较大值,而不是简单地将两者相加。

简单来说,就是“取大值”,而不是“求和”。

另外,关于自然排烟窗口的有效面积计算,根据第4.6.3条,自然排烟窗口的有效面积应按其面积乘以有效系数确定。有效系数根据窗口形式和开启方式确定,通常在0.7到1.0之间。

至于防烟分区长度超过规范限值时的处理,根据第4.6.1条,当防烟分区长度超过24米时,应在该长度上每隔24米设置排烟设施。如果长度超过60米,应在中间设置防火墙或防火卷帘分隔。

最后,关于排烟量计算是按面积还是按换气次数取大值,根据第4.6.2条,应同时考虑这两个因素,并取较大值。换气次数通常在6次/小时到12次/小时之间,具体数值根据建筑类型和用途确定。

希望这些信息对你有帮助。如果有更具体的情况,欢迎继续交流。