楼主 |
发表于 2026-9-3 07:06:03
|
显示全部楼层
这个问题的核心其实在于区分“末端试水装置”和“试水阀”,规范上说得挺清楚的。
关于规范要求
根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第6.5.1条,每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设末端试水装置。其他防火分区、楼层,均应设直径为25mm的试水阀。也就是说,不是每层都设末端试水装置,而是每个报警阀组管的最远端那层才设整套装置,剩下的楼层或防火分区只需设一个简单的试水阀。
另外,GB 50084-2017第6.5.2条补充了末端试水装置的组成要求:试水阀、压力表、试水接头以及排水设施。这个排水设施很多项目容易忽视,试水时流量不小,一定要有组织排水,不能直接排到楼板上。
关于你问的“最新调整”,目前《建筑防火通用规范》GB 55037-2022已经实施,这个规范是全文强制性规范,但它在末端试水这块没有做更细的规定,主要还是沿用GB 50084-2017的要求。不过建议你核实一下主管部门是否有发布最新的技术指南或地方性细则,因为各地消防部门对末端试水装置的设置位置、排水方式可能有更具体的要求。
关于施工验收关键节点
我经手过几个项目的消防验收,谈几点容易出问题的:
■ 试水接头不能装错:末端试水装置的试水接头孔径要与系统流量系数匹配,正常情况下是DN25的,但有些工地图省事直接装个普通阀门上去,这个验收时会被提出来
■ 排水设施必须到位:试水时流量大概在1.0~1.5L/s左右,如果排水管管径不够或者没有坡度,试水时水会倒灌或漫出来,验收时监理会要求整改
■ 信号反馈要测试:末端试水装置动作后,水流指示器、信号阀、报警阀组压力开关都应该有反馈信号到消防控制室,这个联动测试在验收时是必查项
■ 试水阀不能漏装:有些楼层只设了喷头,没装试水阀,施工时容易漏掉,建议在图纸上逐层核对
工程案例分享
之前跟过一个商业综合体项目,地下三层,地上五层,总共六个防火分区。设计是按报警阀组来布置的,每个阀组管两到三层,所以末端试水装置只设了三个最不利点,其余楼层全部装试水阀。
施工时出现过一个问题:某层试水阀装在了吊顶内,而且没留检修口,消防验收时专家要求整改,重新开检修口并做标识。另外,末端试水装置那块的压力表要注意量程,一般选0~1.6MPa的,有项目选了个0~2.5MPa的,量程太大,精度不够,压力值读不准,也被说了。
如果涉及消防验收,建议以当地消防部门审批意见为准,不同地区对末端试水装置的设置细节可能会有差异。 |
|