关于喷淋泵卧式安装
可以,但有个前提条件。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.1.12条,消防水泵必须满足自灌吸水的要求,也就是说泵壳的顶部要低于消防水池的最低有效水位。只要能满足这个条件,卧式安装是允许的。不过实际项目上,卧式泵比立式泵占地方,而且对基础的水平度和地脚螺栓的固定要求更高,泵启动时的振动和管道应力问题也要处理好。如果泵房空间紧张或者水池水位条件不太理想,个人建议还是优先考虑立式泵,设计、施工和后期维护都省心不少。
关于喷淋泵启动后管网压力波动影响其他消防系统
这个确实要考虑。喷淋泵启动瞬间,管网压力会有一个比较大的冲击,如果系统没有分区或者没做减压措施,压力波动可能会影响到室内消火栓系统或者消防炮系统,甚至导致误动作。按《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.1.16条,消防水泵与高位消防水箱之间的出水管上应设置止回阀,防止水锤冲击。另外,不同消防系统之间如果共用干管,建议在分区处设置减压阀组或者减压孔板,把压力波动控制住。如果是独立系统,影响会小一些,但启动时还是要检查一下稳压泵和压力开关的联动逻辑,确保压力波动不会导致系统频繁启停。
关于喷淋系统设计参数如何确定
这个主要依据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017。参数确定的核心是两步走:
第一步,确定火灾危险等级。根据建筑的使用性质、火灾危险性、可燃物数量等因素,查规范附录A,把建筑归类到轻危险级、中危险级(I级或II级)、严重危险级(I级或II级)或者仓库危险级(I级、II级、III级)。不同等级对应的设计喷水强度和作用面积都不一样。
第二步,根据等级查规范表5.0.1和表5.0.2,确定设计喷水强度(L/min·m2)和作用面积(m2)。然后按最不利点喷头工作压力(通常不低于0.05MPa)来计算流量和扬程,再根据喷头数量、管道长度和局部阻力,算出系统总流量和泵的扬程。这里要注意,规范第9.1.1条要求,系统的设计流量应该是最不利点处作用面积内所有喷头流量之和,要按作用面积内的喷头同时开放来计算,不能简单按喷头总数乘以单个流量。
提醒一下,最终设计参数需要以经当地消防部门审批的施工图为准,这个不能自己拍脑袋定。
关于喷头布置间距过大或过小的问题
先说间距过大:喷头保护面积不够,火灾时相邻喷头不能及时联动开启,喷水强度达不到设计要求,火焰就可能蔓延到喷头覆盖不到的区域,导致灭火失败。规范对每种危险等级的最大间距都有明确规定,比如中危险级I级,正方形布置边长不大于4.0m,矩形布置长边不大于4.5m,喷头最大保护面积20m2,必须严格遵守。
再说间距过小:喷头布置太密,一方面浪费材料和喷头,不经济;另一方面,喷头间距过小会导致喷水重叠,在喷头正下方区域虽然水量大,但边缘区域可能因为水压分配不均反而覆盖不到。更重要的是,间距过小还可能导致相邻喷头之间的喷水互相干扰,影响水滴的穿透力。规范第7.1.2条要求,喷头间距不应小于1.8m,喷头与墙、柱的距离也有最小限值,就是这个原因。 |
|