关于配电室挡鼠板
这个问题明确回答:是的,必须设置。
根据《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013第6.2.2条,变电所的门、窗要设置防小动物进入的设施,进、出线电缆沟也要采取防小动物进入的措施。挡鼠板就是最常规的做法之一,通常做法是采用不锈钢或铝合金板材,高度不低于400mm,在配电室门口设置可拆卸的插槽式挡板,方便平时设备进出。
另外提醒一下,《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.2.9条也间接涉及——配电室等设备用房与其它部位的分隔墙上的门,应采用甲级防火门,而防火门本身就要求带自闭器,同时配合挡鼠板一起设置,不是二选一的关系。
关于电缆井道防火封堵
电缆井道的防火封堵,核心依据是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.2.9条。条文说得很清楚:管道井在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵。电缆井道和管道井一样,每层都要封堵,且井壁上的检查门应采用丙级防火门。
具体做法一般分几个环节:
■ 电缆敷设完成后,在电缆井穿过楼板的位置,用防火堵料(有机堵料或无机堵料)把缝隙填实
■ 对于较大的孔洞,先用防火板或防火包做基层,再用防火堵料填充密实
■ 如果有电缆穿过,要在电缆周围也用防火堵料包裹,不能留空隙
■ 有些地方要求同时做防火涂层,这个要看具体设计要求
需要注意,防火封堵完成后耐火极限要满足设计要求,通常不低于所在楼板的耐火极限。施工完成后要验收,这个属于隐蔽工程,得留好影像资料。
关于应急照明照度和持续时间
这个主要依据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018。
照度方面,第3.2.5条给出了不同场所的照度要求:
| 场所类型 | 地面最低水平照度 | | 疏散走道、疏散通道 | 不低于1.0 lx | | 人员密集场所、避难层(间) | 不低于3.0 lx | | 楼梯间、前室或合用前室 | 不低于5.0 lx | | 消防控制室、消防水泵房、配电室等 | 保持正常照明照度 |
持续时间方面,根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.1.5条:
■ 建筑高度大于100m的民用建筑,应急照明连续供电时间不小于1.5h
■ 其他民用建筑和工业建筑,不小于0.5h
■ 医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于10万m2的公共建筑,不小于1.0h
这里需要说明一下,以上信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。GB 50016-2014(2018年版)部分内容已被GB 55037-2022《建筑防火通用规范》取代,引用时请留意最新版本。
关于消防配电线路敷设
这个依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.1.10条,是强制性条文,必须严格执行。
消防配电线路的敷设要求分两种情况:
■ 明敷时(包括敷设在吊顶内):应穿金属管或采用封闭式金属槽盒保护,并在金属管或金属槽盒上涂防火涂料保护,也可以采用矿物绝缘类不燃性电缆
■ 暗敷时:应穿管并敷设在不燃烧体结构内,保护层厚度不应小于30mm
另外,消防配电线路和其它配电线路在同一电缆井、沟内敷设时,要分别布置在电缆井、沟的两侧,或者采用矿物绝缘类不燃性电缆,或者采用耐火电缆并敷设在电缆防火桥架内。
最后提醒一句,以上涉及消防的内容,具体做法以当地消防部门审批意见为准,项目验收也是以消防部门现场检查为准。 |
|