楼主提的这个问题在实际工程中很常见,但容易被忽视,我分几个方面来说一下。
关于压力表的具体数值
湿式报警阀组压力表没有全国统一的“设定值”标准,但有几个关键压力参数是必须明确的:
系统侧压力表(接系统管网):
■ 准工作状态下,压力不得低于系统最不利点处喷头的工作压力要求,且不应低于0.10MPa,这是《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第5.0.1条的基本要求
■ 压力上限由系统设计工作压力决定,一般不超过1.2MPa,超了就要分区供水
■ 一般设定在系统工作压力附近,常见范围0.3~0.8MPa,具体看建筑高度和最不利点喷头压差
供水侧压力表(接水源端):
■ 准工作状态下,供水侧压力应略高于系统侧压力,一般高出0.05MPa左右,保证报警阀瓣处于关闭状态
■ 压差过大(超过0.1MPa)可能导致阀瓣密封不严、误报警或者漏水
■ 压差过小甚至为零,阀瓣可能轻微开启,造成管网一直充水波动
关键点在于:系统侧压力表反映的是管网保压情况,如果系统侧压力持续下降,说明管网有渗漏或者阀门未关严,必须排查。
关于规范的最新调整
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策请以主管部门官方发布为准。
湿式报警阀组的压力表本身没有单独的大改,但关联规范有调整需要注意:
■ 《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017自2018年实施,取代了2001版,对报警阀组前后的压力监测要求更明确了,特别是第6.2.1条要求报警阀组应有压力显示装置
■ 2022年实施的《建筑防火通用规范》GB 55037-2022是全文强制性规范,涉及自动喷水灭火系统的整体要求,实施后压力表作为系统组件,其设置和功能必须满足该规范中关于自动灭火系统的总体要求,该规范所有条文均为强制性条文
■ 具体条文请以最新发布的规范原文为准,特别是GB 55037-2022这类全文强制规范实施后,部分旧规范的相关条文存在被取代的情况
施工和验收环节的关键节点
验收主要依据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017,压力表相关的要求:
■ 压力表本身必须经过校验且在有效期内,安装前要检查铅封是否完好,量程应为系统工作压力的1.5~2倍
■ 压力表与管道之间应安装旋塞阀,便于检修更换,验收时检查旋塞阀是否处于全开状态
■ 系统调试时,先充水排气,再缓慢升压到工作压力,检查压力表读数是否稳定,有无指针抖动
■ 稳压泵调试时,注意观察压力表能否准确反映系统压力变化,压力开关的启停压力值要以压力表读数为准进行校准
■ 验收时最容易被忽略的是:压力表安装位置是否便于观察,有些项目把压力表装在了阀门井角落,日常巡检根本看不到,这个必须整改
工程案例
之前遇到过一个小型商业项目,消防验收时发现湿式报警阀的系统侧压力表读数一直缓慢下降,半小时降了0.03MPa。排查发现是管网末端的一个试水阀门没有完全关闭,有微渗漏。这种问题如果平时不注意到压力表,拖久了可能引发误报警或者系统管网氧化腐蚀。
还有个项目是供水侧和系统侧压力表读数几乎一样,压差为零,后来发现是报警阀瓣的密封垫老化变形,水从供水侧渗到了系统侧。这个情况在水质偏硬、管道有杂质的环境下更容易出现,建议定期检查阀瓣密封。
总的来说,压力表本身不贵,但它是整个系统状态的“眼睛”,日常巡检一定要养成看压力表的习惯,压力异常往往是系统故障的最早信号。 |
|