关于办公楼每层是否必须粘贴逃生示意图
这个不是建筑设计防火规范强条,但在消防安全管理层面有明确要求。根据《人员密集场所消防安全管理》GB/T 40248-2021第7.5.2条,人员密集场所应在每层明显位置张贴安全疏散示意图。高层办公楼属于人员密集场所,需要执行。虽然这是推荐性国标,但一旦当地消防部门或者集团内部把它写入管理制度,实质上就是强制执行的。另外,《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)要求消防安全重点单位建立健全消防档案并设置疏散路线图,也指向同一个方向。
实操中注意几点:示意图不能只贴一张纸了事,要和现场实际疏散路径、安全出口位置完全一致;有改动时必须同步更新;宜用不易褪色材料,尺寸和字体要让普通人在浓烟环境下也容易识别。该项工作通常由物业或消防归口部门负责,建议把更新维护列入消防月度巡查。
以上涉及的政策文件请以主管部门最新官方发布为准,信息截止时间基于训练数据覆盖范围内的公开资料。
超高层建筑消防供水竖向分区
核心依据是《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第6.2节,动压超2.4MPa必须分区,静压超1.0MPa也需要分区。超高层通常采用重力供水和转输水泵结合的方式,常见思路:
■ 地下室设消防水池和加压泵,经过中间若干转输水箱(或转输泵),逐级往上送水,每一级水箱保证上层消火栓和喷淋的水量水压。
■ 低区可直接由市政或低区泵组供,但高区好几级时,每50~80米左右设一级比较常见,具体看楼层高度和设计压力。
■ 每一分区顶部设高位消防水箱,下部设减压阀组控制压力,保证各层出水压力不超过0.50MPa(室内消火栓出水口水压)。
具体分区方案必须由给排水专业按项目高度、消防流量做水力计算后确定,这里只是定性思路。另请注意,全文强制规范《消防设施通用规范》GB 55036-2023已实施,对消防给水系统设计也有规定,设计时需对照采用。
消防电梯能否兼作客梯
可以,前提是必须完全满足消防电梯的技术要求。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第7.3节,消防电梯的核心条件包括:
■ 载重量不应小于800kg,从首层到顶层运行时间不宜大于60s。
■ 每层停靠,电梯井、机房应与其他电梯用不低于2.00h的防火隔墙分隔。
■ 前室设置、防火门、消防电话、排水设施等一个都不能少。
■ 火灾时控制程序要能强制迫降首层,非消防状态下可以正常载客。
现实中高层住宅和办公楼的消防电梯绝大多数都兼作客货梯,只要上述条件全部满足,验收和日常使用都没问题。但物业要注意不能在电梯内加装可燃装修材料,也不能把前室当储物间。
以上规范条文,具体执行时请以最新版本和当地审查要求为准,特别是《建筑防火通用规范》GB 55037-2022已替代部分旧规条文。
新规范实施后旧项目合规性问题
基本原则是“老项目老标准,新项目新标准”。已通过验收并投入使用的既有建筑,除非进行改建、扩建、改变使用功能或内部装修等触及消防重新审验的情形,一般不需要按新规范全面改造。
比如《建筑防火通用规范》GB 55037-2022实施后,对于纯属内部日常管理的既有高层办公楼,消防部门通常不会要求马上更换原来的消火栓系统或加设自动灭火系统,但如果启动了消防改造工程,就必须按新规执行。具体操作建议:
■ 先查阅项目原审查、验收时的适用规范版本,做到心里有底。
■ 内部自查时若发现明显不符合现行强条的安全隐患,即使不出事,也建议主动性整改。
■ 涉及消防审查、备案的,务必以当地住建和消防救援部门的书面意见为准,各地口径可能有差异。
涉及法规、规范的适用问题,请以主管部门最新文件为准,建设方可请设计单位或第三方做了专项评估后再出方案。 |
|