|
|
锅炉房到底能否贴邻人密场所
《建筑防火通用规范 GB55037-2022》4.1.4 燃油或燃气锅炉、可燃油油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关、柴油发电机房等独立建造的设备用房与民用建筑贴邻时,应采用防火墙分隔,且不应贴邻建筑中人员密集的场所。上述设备用房附设在建筑内时,应符合下列规定:1 当位于人员密集的场所的上一层、下一层或贴邻时,应采取防止设备用房的爆炸作用危及上一层、下一层或相邻场所的措施;条文解释:当受条件限制需布置在建筑内时,应按本条要求采取相应的防火措施,且不允许设置在建筑中人员聚集的场所的上面、下面或贴邻。这个到底是允不允许贴临人密呢,为什么 条文和条文解释 完全相反的意思呢;。
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 储罐区的消防冷却水系统如何设计?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
|
|