自动喷水灭火系统(湿式)稳压泵启停泵压力及自动喷水灭火系统水泵出水管上低压压力起泵压力怎么计算?

自动喷水灭火系统(湿式)稳压泵启停泵压力及自动喷水灭火系统水泵出水管上低压压力起泵压力怎么计算?是否有公式计算,目前消防给水及消火栓系统可以参照15S909-2015图集,不知道这本图集是否为最新版本,自动喷水灭火系统是否可以参考

相关问题讨论:
1. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
2. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法?
3. 喷头布置间距过大或过小分别会导致什么问题?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-9 11:50:13 | 显示全部楼层
楼主一口气问了好几个问题,我一个一个来说,个人经验供参考,具体设计还是要以图纸和当地审图意见为准。

关于稳压泵启停泵压力和消防水泵低压起泵压力计算

这个在《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 里有框架性规定,第5.3.3条对稳压泵的设计压力有要求。湿式自动喷水灭火系统可以参照,但要注意消火栓系统和喷淋系统的最不利点灭火设施所需压力不同,不能直接照搬同一个数值。

基本的计算思路是这样:

先确定最不利点喷头或消火栓的工作压力。喷淋系统一般取最不利点喷头所需压力,比如标准喷头K=80,流量q=K√(10P),反推的话最不利点喷头压力不应小于0.05MPa(《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第5.0.1条条文说明及相关计算),实际设计院常取0.10MPa。

稳压泵的启停泵压力通常按最不利点压力要求加上静压差和管路损失来算,工程上常用下面这组公式:

■ 稳压泵停泵压力 P_s1(消防给水系统处于准工作状态时,稳压泵停止运行的压力):
  P_s1 = P_1 + H_1 + Σh_w
  其中 P_1 为最不利点灭火设施所需压力(喷头0.10MPa或设计给定),H_1 为稳压泵出水管中心线与最不利点灭火设施之间的几何高差(转换成MPa),Σh_w 为该段管路的水头损失。通常取 P_s1 后圆整,比如打在0.30MPa~0.40MPa。

■ 稳压泵启泵压力 P_s2:
  P_s2 = P_s1 - (0.05~0.07) MPa
  也就是比停泵压力低0.05~0.07MPa,这样可以避免稳压泵频繁启停。

消防水泵出水管上低压压力开关的起泵压力是个关键安全参数,规范要求(GB 50974-2014第11.0.4条及其条文说明):消防水泵出水干管上设置的压力开关,当系统压力下降到设定值时,应能直接启动消防水泵。这个设定值要保证在稳压泵失效、系统压力跌落到最不利点消防给水设计压力之下以前,消防水泵就已经启动。工程上通常这样取:

■ 消防水泵低压起泵压力 P_q = P_s2 - (0.07~0.10) MPa
  或者直接设定为:P_q = P_1 + H_2 + Σh_w2 - 安全量
  其中 H_2 是消防水泵出水管中心线与最不利点灭火设施的高差,此处已经减掉了稳压泵的波动范围。说白了就是,当系统压力低于稳压泵启泵压力再往下掉0.07~0.10MPa时,消防水泵必须启动,确保最不利点压力始终不跌破设计值。

实际调试时,施工单位会根据现场测试微调这三个压力值,一般以最不利点末端试水装置打开后,5分钟内水泵启动为验收标准(GB 50261-2017《自动喷水灭火系统施工及验收规范》)。

需要注意的是,以上公式是经验简化,精确计算需要考虑管网容量、气压罐调节容积等,具体数值以设计计算书为准,别自己拍脑袋。

15S909图集是否最新,喷淋系统能否参考

15S909-2015《消防给水及消火栓系统安装图集》是配套《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014的图集,目前应该还是现行版本,但图集更新较快,建议你上国家建筑标准设计图集官网(或者请教设计院水专业负责人)确认是否有替代版。以下回答基于我掌握的信息,截止到2025年初尚未听说有新版替代,请以最新官方发布为准。

喷淋系统可以参考15S909,但要注意:图集里的启泵压力示例、系统工作压力曲线主要是针对消火栓系统的。消火栓最不利点栓口动压要求(一般不低于0.25MPa或0.35MPa)比喷淋系统高得多,所以不能直接套用图集里给的数值。计算原理相通,但必须用喷淋的最不利点压力来代换。如果图集中有专门针对自动喷水灭火系统的辅助图示也可以用,但严格说,《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017里的系统压力设定还是以规范条文和设计手册为准,图集仅参考。

关于高位消防水箱设置高度不够的补救措施

根据GB 50974-2014第5.2.2条的规定,高位消防水箱的最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力要求。当设置高度不满足时,应设稳压泵或气压水罐等增压设施。具体做法:

■ 设稳压泵和气压罐,组成临时高压系统的一部分。稳压泵流量不小于系统管网正常泄漏量和自动启动流量,并不宜大于1L/s。
■ 气压罐的调节容积应根据稳压泵启停次数不大于15次/h计算确定,且其有效储水容积不宜小于150L。
■ 当没有消防水箱,采用气压供水时,总有效水容积应满足初期火灾用水量要求。

所以补救不是加个泵就完事,必须一套增压稳压设备,而且高位水箱本身还是要尽量架高,因为规范要求静水压力即使不满足也需要有最低高度限制(比如一类高层公建最不利点静压不应低于0.10MPa),增压设施只是补足差额。

喷淋系统在寒冷地区冬季防冻常见做法

寒冷地区湿式喷淋系统防冻是个老问题,GB 50084-2017第4.2.2条明确要求环境温度不应低于4℃,否则应有防冻措施。常见做法:

■ 干式系统:报警阀后管网充有压气体,适用于环境温度低于4℃的场所。
■ 预作用系统:平时管网充气或不充气,火灾时自动报警系统联动排气充水,适用于严禁管道漏水和误喷的场所,也适用低温区。
■ 电伴热保温:对于局部小范围不易维持温度的区域,可以采用自调控电伴热带,外敷