关于核心问题:丙类厂房能否用自动消防水炮代替自动喷水灭火系统
这个问题得先明确一个前提:丙类厂房如果根据规范需要设置自动喷水灭火系统,那自动消防水炮(准确说是自动跟踪定位射流灭火系统)能否完全替代,得分情况讨论,不能一概而论。
先说结论——在绝大多数丙类厂房中,自动消防水炮不能直接等同替代湿式自动喷水灭火系统来满足规范对"应设置自动喷水灭火系统"的要求。
依据是《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB 51427-2021 第1.0.2条,自动消防水炮的适用场所一般是净空高度较高、无法有效安装闭式喷头的大空间场所,比如中庭、体育馆、展览厅等。丙类厂房如果层高在闭式喷头的有效保护范围之外,且建筑空间和火灾荷载特点适合用自动消防水炮,是可以考虑作为补充,但要走消防性能化设计或专家论证,不是直接在图纸上换标一下图例就行。
消防设计以当地消防主管部门的审批意见为准,是否允许替代、需要补充什么措施必须提前沟通,不能自作主张。
在实际工程中,不少地方的消防审查部门对于丙类厂房坚持要求设闭式自动喷水灭火系统,自动消防水炮往往被拒绝作为完全替代方案。厂房的突出特点是有大量可燃物(丙类堆垛仓库更甚),火灾蔓延快,和展厅、体育馆的场景不大一样,自动消防水炮的响应时间和覆盖死角在实际灭火中比喷淋的风险更高。
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,规范条文具体内容请以最新发布的版本为准。
关于第1个讨论问题:不同耐火等级对构件燃烧性能的要求
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.2.1条和附录中的表格规定,厂房耐火等级分一、二、三、四级,对主要构件的燃烧性能和耐火极限有明确要求:
| 构件名称 | 一级耐火等级 | 二级耐火等级 | 三级耐火等级 | 四级耐火等级 | | 防火墙 | 不燃性 3.00h | 不燃性 3.00h | 不燃性 3.00h | 不燃性 3.00h | | 承重墙/柱 | 不燃性 3.00h | 不燃性 2.50h | 不燃性 2.00h | 难燃性 0.50h | | 梁 | 不燃性 2.00h | 不燃性 1.50h | 不燃性 1.00h | 难燃性 0.50h | | 楼板 | 不燃性 1.50h | 不燃性 1.00h | 不燃性 0.75h | 难燃性 0.50h | | 屋顶承重构件 | 不燃性 1.50h | 不燃性 1.00h | 难燃性 0.50h | 可燃性 | | 疏散楼梯 | 不燃性 1.50h | 不燃性 1.00h | 不燃性 0.75h | 可燃性 | | 吊顶(含吊顶搁栅) | 不燃性 0.25h | 难燃性 0.25h | 难燃性 0.15h | 可燃性 |
一般丙类厂房常见二级耐火等级,对应的承重构件必须是不燃烧体且满足上表的耐火极限要求。需要注意,《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(全文强制性规范)实施后,部分原GB 50016的条文已被整合或替代,上表中的数值在GB 55037-2022里有对应规定,建议核对通用规范中的最新要求。
关于第2个讨论问题:厂房和仓库混建时的特殊限制
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.3.5条和第3.3.6条,厂房和仓库不能随便混建在同一座建筑里,得满足以下条件:
■ 甲、乙类厂房内严禁设置仓库,甲、乙类仓库内也严禁设置厂房
■ 丙类厂房内可以设置用于该厂房生产的附属中间仓库(不能对外经营),但中间仓库的建筑面积不得超过所在防火分区面积的10%,且必须用防火墙和不低于1.50h的不燃性楼板与厂房的其它部分分隔
■ 丁、戊类厂房中设仓库的限制相对宽松一些,但仓库的占地和建筑面积仍要满足该仓库所属类别的防火分区要求
■ 如果厂房和大型仓库合建在同一栋建筑里,严格来说要各自独立划分防火分区,不能拿厂房的一个角落随便堆东西就当仓库用,特别是丙类物品存放量大了之后火灾荷载急剧上升,原有厂房设计的疏散和消防设施很可能就不够了
厂房与仓库合建的消防设计图纸必须经消防审查通过,不能自己随便改用途,特别是丙类厂房里如果堆了超过合理周转量的物料,容易被认定为改变了使用性质,有处罚风险。
关于第3个讨论问题:喷头布置间距过大或过小分别会导致什么问题
根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017 |
|