干粉灭火器相关规范

1.干粉灭火器分为储压式和储气式,储气式被废止了吗?2.储压式驱动气体是氮气还是二氧化碳?3.氮气压力过高会导致气瓶爆炸吗?

相关问题讨论:
1. 加油站的消防设施配置有什么特殊要求?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 灭火器的维修和报废年限分别是多久?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
关于干粉灭火器类型

储气式干粉灭火器并没有被明确废止,但在设计选型和工程应用中,储压式已经基本取代了储气式。根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008,储气式灭火器因为结构复杂、维修不便,实际使用中已很少见。现行规范推荐优先选用储压式,但并没有说储气式违法或废止。如果你手头还有储气式的服役设备,只要维修周期和报废年限未到,可以继续使用,但新采购或设计选型时,建议直接选储压式。

关于储压式驱动气体种类

储压式干粉灭火器的驱动气体,目前主流是用氮气。根据《干粉灭火系统设计规范》GB 50347-2004,驱动气体应选用惰性气体,氮气是首选,因为它的化学性质稳定,对干粉不产生副作用。二氧化碳也曾用于储压式,但在实际应用中,二氧化碳在低温下易液化,且对钢瓶腐蚀性大于氮气,所以现在储压式基本都用氮气。储气式(已很少用)才用二氧化碳。

关于氮气压力过高导致爆炸

有这个风险,但概率很低,主要看日常维护。储压式灭火器的设计压力是有规范的,一般手推式或手提式干粉灭火器,在20C时的充装压力标准是1.2MPa或1.5MPa,设计时已经考虑了安全裕度,且钢瓶上都有安全泄压装置。只要不超压充装、不把灭火器放在高温环境(如暴晒、靠近火源),正常使用是不会爆炸的。但如果钢瓶锈蚀严重、安全阀失效,或者充装时压力超过设计值,就有爆裂风险。所以灭火器定期检查很重要,尤其是钢瓶外观和压力表指针是否在绿区。

关于加油站的消防设施特殊要求

加油站属于甲类火灾危险场所,消防设施配置跟普通建筑不一样。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156-2012(2014年版),主要有以下特殊要求:

■ 灭火器配置:按轻危险级配置,但每台加油机应配备不少于2具4kg手提式干粉灭火器,且加油站内应设有推车式干粉灭火器(至少2台,容量不低于35kg)
■ 灭火毯:加油区应配备不少于5块灭火毯,用于扑救油品火灾
■ 消防沙:应设消防沙池,沙量不少于2m³
■ 自动灭火系统:埋地油罐可不设固定喷淋,但地上油罐需设固定冷却水系统
■ 火灾报警:站内应设火灾自动报警和油气浓度检测报警系统

这些要求与普通民用建筑差别很大,加油站的消防设计应以当地消防部门审批意见为准

关于地方标准与国家标准的冲突

这个问题在工程实践中经常遇到。根据《中华人民共和国标准化法》的规定,国家标准是基础标准,地方标准不得低于国家标准。如果地方标准的要求比国家标准更严格,原则上优先执行地方标准,因为地方标准是针对当地气候、地质、环境特点制定的,更贴合实际。但如果地方标准放宽了某些要求(比如防火间距比国标小),那就不行,必须执行国标。具体操作上,建议以当地住建部门或消防部门的审查意见为准,因为各地执行力度不同。

关于灭火器的维修和报废年限

根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008,灭火器的维修和报废年限规定如下: