查看: 20|回复: 1

消防水池取水口可以取消吗

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-22 14:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防水池取水口可以取消吗

在什么情况下室外用水消防水池可以不做取水口

相关问题讨论:
1. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
2. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
3. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 昨天 22:35 | 显示全部楼层
关于消防水池取水口取消问题

消防水池取水口一般不能随意取消。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第4.3.7条规定:"储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6m。"此条文属于强制性要求。

特殊情况下可不设置取水口的情形包括:
■ 当消防水池完全位于建筑物内部,且设有直接通向室外的消防车道时(依据GB 55037-2022《建筑防火通用规范》第3.0.11条)
■ 市政给水管网满足双重供水条件,且室外消火栓系统用水量完全由市政管网保障(依据GB 50974-2014第4.2.2条)
■ 建筑高度不超过54m的住宅,采用区域集中消防给水系统时(依据GB 50974-2014第4.3.9条注)

特别提醒:是否取消取水口必须经当地消防部门审批,实际执行需以消防验收意见为准。 以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。

关于高位消防水箱高度不足的补救措施

高位消防水箱设置高度不足时,可采取以下补救方案:
■ 增设稳压泵组:根据GB 50974-2014第5.3.3条,稳压泵设计压力应保证系统最不利点处水灭火设施在准工作状态的静水压力大于0.15MPa
■ 设置气压水罐:配合稳压泵使用,有效容积应满足初期火灾10min消防用水量(依据GB 50974-2014第5.3.4条)
■ 采用分区供水:当建筑高度超过100m时,按GB 50974-2014第6.2.1条要求设置转输水箱或减压水箱
■ 提升水箱安装位置:若结构条件允许,可通过局部屋面加高实现

实际工程中建议优先采用稳压泵+气压罐方案,但需注意稳压泵启泵压力应低于消防主泵启泵压力0.07~0.10MPa(依据GB 50974-2014第5.3.3条第3款)。

关于消防水泵自灌式吸水要求

消防水泵自灌式吸水有严格技术要求,核心依据为GB 50974-2014第5.1.12条:
■ 消防水池最低有效水位必须高于水泵吸水口中心线至少600mm
■ 吸水管应设置喇叭口,其在最低有效水位下的淹没深度不应小于600mm
■ 吸水管应采用DN≥DN100的阀门控制,但不得使用蝶阀(蝶阀易造成气堵)
■ 水泵吸水口应高出水池底不小于100mm,防止沉淀物吸入

特别注意:当消防水池采用两格设计时,每格应独立设置吸水管(依据GB 50974-2014第4.3.6条第2款)。实际施工中常见问题包括吸水管变径不当、阀门设置错误等,建议在图纸会审阶段重点核查。

关于消防水池有效容积组成

消防水池有效容积应包含以下用水量(依据GB 50974-2014第3.6.2条):
■ 室外消火栓系统火灾延续时间内的用水量(住宅2h,公共建筑2-3h)
■ 室内消火栓系统火灾延续时间内的用水量
■ 自动喷水灭火系统火灾延续时间内的用水量(通常1h)
■ 其他自动灭火系统用水量(如水喷雾、泡沫等)
■ 水幕系统用水量(如有设置)

用水系统类型火灾延续时间计算要点
住宅建筑2小时含室内外消火栓
公共建筑2-3小时高度>50m取3h
自动喷水系统1小时按作用面积计算
可燃液体储罐6小时特殊场所延长


需要扣除火灾延续时间内市政管网可连续补充的水量(依据GB 50974-2014第3.6.3条),但补充流量不应大于16L/s。实际设计中常见错误是漏计自动喷水系统用水量,建议采用专业软件复核计算过程。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部