查看: 25|回复: 1

各位朋友、老师帮忙看看这个防排烟系统风管钢板厚度按高压系统,是不是加压送风、补风、排烟风管都要按照高压系统考虑风管厚度?

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4064

积分

版主

积分
4064
发表于 2026-5-22 14:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友、老师帮忙看看这个防排烟系统风管钢板厚度按高压系统,是不是加压送风、补风、排烟风管都要按照高压系统考虑风管厚度?

各位朋友、老师帮忙看看这个防排烟系统风管钢板厚度按高压系统,是不是加压送风、补风、排烟风管都要按照高压系统考虑风管厚度?

相关问题讨论:
1. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
2. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
3. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4064

积分

版主

积分
4064
 楼主| 发表于 昨天 06:18 | 显示全部楼层
关于风管钢板厚度问题

这个问题需要区分系统类型。根据《建筑防排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.1.3条,防排烟系统工作压力分类如下:

■ 排烟系统:工作压力≥500Pa时属于高压系统,风管钢板厚度必须按高压系统执行(第6.3.1条)
■ 加压送风系统:通常工作压力在300~500Pa之间,属于中压系统
■ 补风系统:工作压力一般<300Pa,属于低压系统

特别注意GB 55037-2022《建筑防火通用规范》第6.3.1条已明确:排烟管道应采用不燃材料制作且耐火极限不应低于0.5h,当采用金属风管时,钢板厚度应按高压系统风管选用。因此:

● 排烟风管必须按高压系统确定钢板厚度(如800Pa压力下,1000×500mm风管需1.0mm钢板)
● 加压送风和补风风管按实际工作压力确定,通常按中低压系统即可(如加压送风风管常用0.75mm钢板)
● 具体厚度可查GB 51251-2017表6.3.1,但请务必以最新发布的规范原文为准,因GB 55037-2022实施后部分旧条文已调整

关于排烟与空调共用风道

这种情况在改造项目中常见,但需重点注意:

■ 防火阀设置:共用风道必须在排烟支管与主风道连接处设280℃排烟防火阀(GB 51251-2017第4.4.1条),同时空调系统需设70℃防火阀
■ 耐火极限:共用风道需满足排烟管道要求(耐火极限≥0.5h),普通空调风道可能需加防火包裹
■ 联动控制:排烟时必须自动关闭空调系统,避免"抽风效应"扩大火势
■ 实务建议:新建项目尽量避免共用,改造项目需经消防部门专项审批。曾有个项目因未设280℃防火阀导致火灾时空调风机助燃,教训深刻

关于防烟分区长度超限

防烟分区长度超过规范限值(GB 51251-2017第4.2.4条规定公共建筑≤60m)时,处理原则是:

■ 优先方案:增设挡烟垂壁形成新防烟分区,垂壁高度应满足"储烟仓厚度≥空间净高10%且≥500mm"要求
■ 次选方案:在超长区域中部加设防火隔墙(耐火极限≥2.0h),但会破坏空间完整性
■ 特殊情况:对于高度>6m的高大空间(如展厅),可按《建筑防烟排烟系统技术标准》第4.6.3条采用自然排烟+机械补风组合方案
● 注意:无论哪种方案,都需重新计算排烟量并校核排烟窗面积,最终方案必须经消防部门审批

关于自然排烟窗有效面积

计算要点在GB 51251-2017第4.3.5条:

开启方式有效面积系数计算公式
上悬/中悬窗开启角度≤30°时取0.45;>30°时取0.9有效面积=窗面积×系数
侧拉窗开启面积的60%有效面积=开启净面积×0.6
百叶窗有效通风面积比(需厂家提供)有效面积=百叶总面积×通风比


特别提醒:
■ 开启角度测量必须从窗扇垂直位置起算
■ 多层建筑中,顶层排烟窗有效面积应按楼层累计计算
■ 实际验收时常见问题:施工单位按窗框面积计算而非有效开启面积,导致不达标。建议施工前做排烟模拟验证

以上分析基于现行规范,因涉及消防安全,所有方案必须以当地消防部门最终审批意见为准。规范版本如有更新,请以住建部最新公告为准。