楼梯间是否需要安装疏散指示灯

GB50016:10.3.5 公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:     1 应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方;     2 应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m。GB51309:3.2.9 方向标志灯的设置应符合下列规定:     1 有维护结构的疏散走道、楼梯应符合下列规定:       1)应设置在走道、楼梯两侧距地面、梯面高度1m以下的墙面、柱面上;       2)当安全出口或疏散门在疏散走道侧边时,应在疏散走道上方增设指向安全出口或疏散门的方向标志灯;       3)方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时,灯具的设置间距不应大于20m;方向标志灯的标志面与疏散方向平行时,灯具的设置间距不应大于10m。《建规》没有明确指出楼梯间需要,但很多新建筑楼梯间设计上都会有疏散指示灯,旧建筑大部分都没有;而GB51309却有说在梯面高度1m以下,所以搞不清楚了。