请问大家,做气体灭火的房间的门窗是否需要做消防联动,报警后联动关闭?谢谢

请问大家,做气体灭火的房间的门窗是否需要做消防联动,报警后联动关闭?谢谢

相关问题讨论:
1. 关于请问大家,做气体灭火的房间的门,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 请问大家,做气体灭火的房间的门在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似请问大家,做气体灭火的房间的门的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-30 19:29:30 | 显示全部楼层
关于气体灭火房间门窗联动关闭的问题

这个问题其实在现行规范里有明确说法,结论是:需要做联动关闭,而且这是气体灭火系统正常启动程序的必要环节。

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.4.2条第2款,气体灭火控制器的控制逻辑中明确要求:在接收到防护区内的火灾报警信号后,应启动声光报警器,并联动控制关闭防护区的门、窗、通风空调系统等。这个条文虽然不是全文强制性规范,但属于气体灭火系统设计的核心控制逻辑,在实际工程中必须作为设计依据。

需要注意:气体灭火对防护区的密闭性有严格要求,如果门窗没关好,释放的灭火剂会泄漏出去,导致浓度达不到灭火浓度,灭火失败。所以联动关闭门窗不是可有可无的选项,是保证系统有效性的基本要求。

关于规范的最新调整

GB 50116-2013后续有局部修订情况,但气体灭火这部分控制逻辑没有根本性变化。另外《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005第3.2.9条也规定了防护区围护结构必须能承受内压、门窗必须是防护区的一部分,实质上也是从构造角度要求门窗具备关闭条件。具体条文还请以最新发布的规范原文为准。

施工验收的关键节点

从我之前经手过的项目经验来看,以下几个点容易出问题:

■ 控制逻辑的实现:报警控制器和气体灭火控制器之间的联动编程要核对清楚,有时候调试时发现联动信号没送到门禁系统,导致门关不了
■ 门窗的联动执行机构:如果是电动门、防火卷帘、电动推拉窗等,要确认执行机构本身是合格的,并且接线正确
■ 联动调试:气体灭火系统调试时,门窗关闭动作必须和水、电、风系统的联动一起做,单独做很容易漏
■ 反馈信号:门窗关闭后要有反馈信号返回控制室,这个在竣工验收时消防检测单位会查
■ 密封性:门上的防火密封条、窗的密封胶条在施工中要检查到位,否则即使关上了也漏气

关于工程案例

之前一个项目是变配电室的气体灭火,消防验收时发现门没关——因为那个门是常开的防火门,业主没装常开式闭门器,也没做联动释放。验收单位直接提了整改意见,后来补装了消防联动型闭门器才能实现"报警后自动关闭"的功能。

还有一个案例是机房窗户,设计图纸上也没画联动关闭,消防审查时图审专家提了意见,要求补充窗户的联动控制设计。后来改成了电动推杆式排烟窗,联动信号一到就自动关闭。

提醒一下:具体到每个项目的设计图纸和联动控制方案,建议以当地消防部门的审批意见和施工图审查意见为准,不同地区的消防验收尺度可能有差异。