楼主这个问题问得挺细的,涉及几个关键的规范点,我分开来说。
关于地下室楼梯间能否采用封闭楼梯间
可以的。先明确一个前提:你说的这个建筑高度小于50m的住宅,按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.27条,地上部分本身只需要设封闭楼梯间。所以问题焦点落在地下部分。
根据同一规范第6.4.4条,除住宅建筑套内的自用楼梯外,地下、半地下建筑的室内地面与室外出入口地坪高差大于10m或者层数3层及以上时,应设置防烟楼梯间;其他情况可以设置封闭楼梯间。你这情况是地下2层,高差小于10m,两个条件都没超过,设封闭楼梯间没有问题。
不过要注意,《建筑防火通用规范》GB 55037-2022是全文强制性规范,已于2023年6月1日实施,原GB 50016-2014的部分内容已被取代。建议以GB 55037-2022的现行条文为准,具体条文可查阅该规范第7章相关内容。以下涉及GB 50016的引用均基于训练数据覆盖范围,请以最新版本为准。
关于楼梯间开窗2平米能否自然通风
这个面积够用。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.1条,封闭楼梯间采用自然通风方式时,在楼梯间的最高部位应设置面积不小于1.0平方米的可开启外窗或开口。
地下楼梯间的情况有一点不同——需要在顶层(也就是地下一层或者地面出口处)设置不小于1平米的可开启外窗。你现在开了2平米,远超规范要求,自然通风条件是满足的。
但有个细节得确认:地下二层楼梯间能不能直接对外开窗?如果地下二层没有条件直接开窗,光靠地下一层或者地面出口处的窗,地下二层楼梯间的自然通风效果可能要打折扣。实际工程中建议自查两点:
■ 这个2平米的窗是不是直接通向室外,而不是开向内天井或者其他空间
■ 地下二层楼梯间是否能通过竖井或其他方式实现有效通风,还是只能靠上层窗的烟气通道来满足
如果地下二层楼梯间没办法直接自然通风,那防排烟设计上可能需要做机械加压送风,或者按防烟楼梯间处理。这个要看当地审图中心的意见。
关于前室送风口设在顶部
你说前室送风口设在顶部,这个做法如果前室用的是机械加压送风,送风口位置一般在顶部或者侧墙高处是合理的——目的是形成有效的气流组织,把烟气挡在楼梯间之外。
但如果你说的“前室”是指合用前室或者独立前室采用自然通风,那按第6.4.3条,需要在每层前室的两道墙(靠近楼梯间那道和靠近走道那道)上都设可开启外窗,且各自面积有要求。如果只在顶部设一个口,这种通风方式可能不满足规范,要具体情况具体分析。你能确认一下前室用的是机械加压还是自然通风吗?
总结一下:从你描述的条件看,设封闭楼梯间没问题,2平米开窗面积也满足自然通风要求。前室送风口设在顶部需确认是机械加压还是自然通风方式。另外,最终方案以当地消防审查部门的意见为准,我这个分析供你参考。
你帖子后面提到的另外几个问题的讨论,如果也想深入聊,可以再说。 |
|