■ 如果风管只设置在屋面层,不穿越任何防火分区(比如从屋面风机直接接至屋面排烟口),且屋面本身不属于防火分区,按《烟规》第4.4.8条的字面意思,不强制要求满足1.0h的耐火极限。但第4.4.8条第1款的280℃ 30min要求仍然适用,因为它是针对排烟管道本身的性能要求。 ■ 如果屋面风管是竖向从下面楼层引上来的,或者需要穿越屋面进入风机房,那它穿越了防火分区(竖向穿越楼板即属于防火分区边界),就必须满足第4.4.8条第2款或第4款的要求,耐火极限不低于1.0h。