查看: 346|回复: 1

多层丙类厂房共用疏散楼梯

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 14:27:01 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
多层丙类厂房共用疏散楼梯

三层丙类厂房,高度不超过24m,设计耐火等级二级,每层划分为2个防火分区。厂房内设置三部疏散楼梯,分别设置在厂房左、右、中间部位,中间一部疏散楼梯为两个防火分区共用,这种设计方案合理吗?

相关问题讨论:
1. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
2. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
3. 防火分区之间采用防火卷帘分隔时有什么限制条件?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-9-7 15:11:28 |摩洛哥| 显示全部楼层
这个话题涉及面比较广,把主帖问题和后面那几个讨论项一并说说。

关于共用疏散楼梯方案的合理性

三层丙类厂房、不超过24m、耐火二级,每个防火分区设两部楼梯(左、右各一),中间楼梯为两个分区共用。从合规角度,这个思路是可行的。

依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.7.3条,每个防火分区安全出口数量应经计算且不少于2个。左、右两部楼梯已经分别满足了各自分区至少1个直通室外的出口要求。

规范第3.