楼主 |
发表于 2026-9-7 15:11:28
|摩洛哥|
显示全部楼层
这个话题涉及面比较广,把主帖问题和后面那几个讨论项一并说说。
关于共用疏散楼梯方案的合理性
三层丙类厂房、不超过24m、耐火二级,每个防火分区设两部楼梯(左、右各一),中间楼梯为两个分区共用。从合规角度,这个思路是可行的。
依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.7.3条,每个防火分区安全出口数量应经计算且不少于2个。左、右两部楼梯已经分别满足了各自分区至少1个直通室外的出口要求。
规范第3. |
|