集中电源非集中控制

集中电源非集中控制应急照明疏散系统是否可以安装在没有火灾报警系统的地方嘛。只能手动启动,没有自动启动功能。有没有规范要求

相关问题讨论:
1. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
2. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
3. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-7-26 01:28:19 | 显示全部楼层
关于集中电源非集中控制型系统能否用在无火灾报警的场所

先说结论:可以用,但有一定条件限制。

根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3.1.2条,系统类型的选择跟场所是否有火灾自动报警系统直接相关:

■ 集中控制型系统——适用于设有火灾自动报警系统的场所,因为需要接收火警信号自动联动
■ 非集中控制型系统——适用于没有火灾自动报警系统的场所,手动启动是其主要启动方式

所以你的情况正好符合非集中控制型的适用场景。规范并没有强制要求所有场所必须上集中控制型,关键看有没有火灾自动报警系统作为联动触发条件。

不过有几点需要注意:

■ 非集中控制型虽然在正常工作状态下是手动启动,但在非火灾状态下,当主电源断电时,应急照明配电箱或集中电源应能自动切换到应急状态,点亮应急灯具。这个要求是《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3.7.1条规定的,属于强制性条文,必须严格执行。
■ 火灾状态下,非集中控制型系统需要由专人手动操作,如果场所平时无人值守,响应时间可能存在问题,这个在设计选型时要考虑实际使用场景
■ 如果该场所属于《建筑防火通用规范》GB 55037-2022中规定必须设置火灾自动报警系统的情况,那就不能只上非集中控制型应急照明了,因为整栋楼已经需要上火灾自动报警系统,应急照明系统类型也应相应调整
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,规范条文请以最新发布的版本为准,尤其是GB 55037-2022《建筑防火通用规范》为全文强制性规范,应急照明相关内容已整合其中,建议查阅其第10章相关条文确认。

关于应急照明的照度和持续时间

照度标准根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第10.1.3条,以及《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3.2.5条,不同场所要求不一样:

场所类型地面最低水平照度
疏散走道不应低于1.0 lx
人员密集场所、病房楼、手术部不应低于3.0 lx
楼梯间、前室、避难层(间)不应低于5.0 lx
消防控制室、配电室等火灾时仍需工作区域不应低于正常照明的照度


持续时间方面,根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第10.1.4条,应急照明应急工作时间:

■ 建筑高度大于100m的民用建筑——不应小于1.5h
■ 一类高层建筑、总建筑面积大于10万平米的公共建筑、总建筑面积大于2万平米的地下建筑——不应小于1.0h
■ 其他建筑——不应小于0.5h

注意这里说的持续时间跟以前规范中的90min、60min、30min是对应的,实际选型时蓄电池初装容量一般要留1.5~2倍的余量,因为蓄电池会衰减。

关于火灾报警系统回路容量

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第3.1.5条,任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量。

简单说:

■ 一个回路不超过200个点(含探测器、手报、模块等)
■ 单台控制器总点数不超过3200点
■ 设计时至少留10%余量,方便后期改造增补

这个余量很多人画图的时候不留,后期装修加几个烟感回路就超了,建议从一开始就控制每个回路在180点以内。

关于消防配电线路敷设的防火要求

根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第10.2.2条以及《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第13.9.2条,消防配电线路的敷设要满足以下要求:

■ 明敷(含吊顶内敷设)时,应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或槽盒应采取防火保护措施(如涂防火涂料、包覆防火材料等)
■ 暗敷时,应敷设在不燃性结构内,且保护层厚度不宜小于30mm
■ 采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷,不需要额外防火保护
■ 消防配电线路与其他配电线路在同一竖井或沟道内敷设时,应分别布置在两侧,或者消防线路采用矿物绝缘类不燃性电缆

实际施工中比较常见的问题是:消防线路在吊顶内用普通PVC管敷设,或者桥架不涂防火涂料就验收,这些都是不合规的,消防验收时一查一个准。

消防系统设计选型涉及建筑防火安全,具体方案请以当地消防部门审批意见和正式设计图纸为准。